Habe von Olaf folgende PN erhalten
beantworte diese Anfrage hier
denn dann kann sich das ganze Forum daran beteiligen
sonst kann ich mir die Finger wund tippen und jeder fragt mich hinter der Kulisse einzeln - das hat keinen Sinn
Das forum lebt vom offenen reden über dies und jenes...
Bernhard
Alles anzeigenHallo Bernhard,
erstmal wünsche ich ein gesundes neues Jahr.
Ich habe bei meinem GSX50 Getreideförderschnecken gegen die serienmäßigen Turbolatoren getauscht, eingesetzt. Der Brennraum ist unverändert und ich habe eine Flammtronik mit Belimo`s LM230ASR verbaut und das CAN-Drehzahlmodul montiert.
Leider habe ich keinen Brennkammerfühler und bin nun auf der Suche nach den möglichen Sollwerten für Abgastemperatur und Ausbrand usw.
Kannst Du mir bitte ein paar Richtwerte geben mit denen es auch ohne Brennkammerfühler passen sollte, denn ich habe Qualm am Essenkopf.
Ich habe erstmal folgendes eingestellt:
- Primärluft Start 70%
- Primärluft minimal 12%
- Primärluft maximal 100%
- Sekundärluft minimal 2%
- Sekundärluft Start 7%
- Sekundärluft Rücknahme 70%
- Restsauerstoff 4,9%
- Abgastemperatur 116°C
- Ausbrannt erkannt bei 94°C
- P-Regler AGT 5,0
- I-Regler AGT 0,5
- D-Regler AGT 2,0
- Zeitkonstante AGT 9 Sekunden
- P-Regler O2 8,0
- I-Regler O2 1,4
- D-Regler O2 18,0
- Zeitkonstante O2 2 Sekunden
- Kesselpumpe an 65°C
- Kesselpumpe aus 72°C
- Kesseltemperatur maximal 83°C
Es wäre super wenn Du mir weiterhelfen könntest.
Grüße
Olaf
Hallo Olaf
>> Kannst Du mir bitte ein paar Richtwerte geben mit denen es auch ohne Brennkammerfühler passen sollte, denn ich habe Qualm am Essenkopf.
Qualm bedeutet daß keine Flamme in der Brennkammer vorhanden ist
sprich dann würde der Brennkammerfühler 400°C oder weniger anzeigen
bei sauber laufendem Holzvergaser reden wir aber von 650°C...850°C
Anheizklappe schliessen - hab ich bei mir dicht gemacht da diese nur Probleme macht und mir nichts bringt
Sie wird von einigen als Absaugung verwendet...
Eine Absaugung hab ich mir aber überhalb der Füllraumtür selbst gebaut - das ist weit effektiver
zum starten des Holzvergasers gehe ich wie folgt vor:
Um den HV sauber zu starten reinige zuerst mal alles grob
schütte dann einen Holzkohlehügel über die Düse (ich sag mal 10cm hoch)
ich hab immer einen Kübel voll Holzkohle rum stehen den ich direkt aus dem HV befülle und bei Bedarf verwende
Holzvergaser starten
Holzkohle mit Gasbrenner anzünden
dann über diese Holzkohle dünnerere Scheite legen
und nach oben hin alles voll schlichten
beim schlichten immer so einschichten daß kein Verkeilen möglich ist
während des Vollstapelns wirst Du bald die Vergaserflamme hören
alles möchlichst dicht - ohne viel Luft vollstapeln
die Füllraumtür anlehnen
ein paar Minuten warten bis die Vergaserflamme schön brennt
die Füllraumtür schließen
und dabei immer einen Blick auf die Brennraumtemperatur werfen
denn die ist für mich die wichtigste Temperatur am Holzvergaser überhaupt
also in Deinem Fall - UMGEHEND Fühler bestellen einbauen und an Flammtronik anschließen
Bernhard