Guten Morgen,
ich habe dieses Jahr ein Haus gekauft mit einer Brötje Gasterme von 2006, die über eine etwas ältere Honeywell Centra MCR200-22 gesteuert wird.
Langsam blicke ich schon etwas durch, bei der Centra, jedoch hab ich noch einige Fragen dazu und erhoffe mir hier Hilfe.
Was mir etwas spanisch vorkommt, ist dass der Temperaturfühler (sitzt auf der Leitung) für den Vorlauf konstant 10 Grad weniger anzeigt als der Fühler der direkt in der Leitung das Wasser misst. Ich habe leider nichts dazu gefunden wie hoch der Temperaturunterschied ca. sein sollte, könnte aber natürlich sein, dass das Rohr die Wärme nicht so gut leitet. Auch habe ich einen zweiten Fühler (vom Mischkreis 2, der nicht mehr benötigt wird) angeschlossen, er hat die gleiche Differenz.
Dadurch stimmt natürlich die Vorlauftemperatur nicht, kann man ein Offset einstellen (Temperaturfühler +10°) oder muss ich Heizkurve nach unten verschieben?
Die Heizkurve war im Gerät mit Steigung 1,8 und Krümmung 1,2 eingestellt, m.M. zu hoch. Es ist ein Mehrfamilienhaus von 1953 (330qm Wohnfläche), wurde jedoch ende der 90er mit neuen Fenstern etz. ausgestattet.
Habe die Kurve gestern mal auf 1,2/1,2 angepasst und die Heizkörper wurden auf Stufe 4-5 so heiß, dass man Sie nicht anfassen konnte (war aber auch mit -12 Grad sehr kalt gestern). Ist mir jedoch mit der Heizkurve die davor eingestellt war nicht aufgefallen, Vorlauftemperatur war konstant 70 Grad sprich 60 Grad mit dem Temperaturfühler der Centra.
Soll ich Kurve nochmal nach unten regeln? Zimmer waren alle bei 21 Grad (Thermostat auf Stufe 3), also aussreichend erwärmt.
Der Warmwasserbehälter ist auf 70° Wassertemperatur eingestellt, die kommt dann mittels Pumpe auch am Mischer an.
Vielleicht könnt ihr mir ja Tipps mit dem Sensor und der Kurve geben.
Danke