Hallo Bernd,
- welche Leistung muss ein Lüfter für die Primärseite und welche Leistung für die Sekundärseite bringen.
hier mal die Daten für die Sekundärseite bei meinem Kessel:
Gebläse: EBMPapst G1G133-DE03-02
Spannung: 48 V
Aufnahmeleistung: 28 W
Sollwerteingang 0-10V (direkt an Lambdacheck oder FlammTronik anschließbar)
Ansaugseite reduziert auf 60 mm Durchmesser (Original 112 mm)
daraus ergibt sich eine max. Luftleistung von 130 m³/h bei 300 Pa
hier der Sekundärluftdurchsatz bei einem typischen Abbrand (218 min)
Der Kessel läuft in der Hauptabbrandphase mit ca. 45 kW Leistung.