JackintheGreen schrieb:
ZitatAlles anzeigenGuten Morgen ,
habe gestern einen Abbrand gemacht , der etwas aus dem Ruder gelaufen ist . Eingestellt sind 164° AGT und 3,5% Rest O2 . Nachdem die FT gestartet hat ( daher auch der Start vom log nicht bei Null ) bin ich aus dem Keller gegangen . Als ich nach einer Weile zurückgekommen bin ( bin ja ein neugieriges Kerlchen ) lag die AGT bei 190° . Auf dem Display stand O2 Mangel , P stand auf 63% und S auf 100% . Und blieb da stehen . Bei 210° AGT !! habe ich versscuht , den HV zu stoppen ( über die FT ) . Es kam auch die Meldung : Ausbrandphase erkannt . Aber geändert hat sich nichts . Bei 214° AGT habe ich die untere Tür aufgemacht ( brannte schön , siehe Foto ) und auf eiinmal ging die AGT runter , P auf min , ebenso S . Anschließend lief die FT wieder ganz normal . Die beiden Ausschläge im weiteren Verlauf kommen vom Öffnen der oberen Tür .
Die Flamm auf dem Bild war zuers tiefblau mit violetten Anteilen , das gelbe kam erst , als ich fotografieren wollte .
Noch zum Verständnis eine Frage : könnte man als Bezuggröße anstatt die AGT nicht auch die Kesseltemperatur nehmen ? Und der AGT eine obere Grenze zuordnen ? So ähnlich lief ja die AK Steuerung ab . Nur so als Gedankenspiel .
Noch allen einen schönen Tag
Grüße
Peter [file name=20101123192131.txt size=125851]http://www.holzvergaser-forum.…/files/20101123192131.txt[/file] [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/media/kunena/attachments/legacy/images/DSC02566.JPG]
ja, die 2.78a bleibt bei erkanntem O2 Mangel in ihrer Primärlüftereinstellung hängen, war bei mir jedes Mal so.
Denke, das dürfte auch schon erkannt worden sein. Ich bin aktuell wieder bei der 2.77a