Hallo,
habe den Abbrand mal mitgelogt und angehängt als Tabelle bzw. graphische Darstellung.
Die folgenden Werte waren an der Flammtronik eingestellt.
Sonde kalibriert: O=68, Ref.=620, Iref=3538mA
Primär Start 99%
Primär min. 15%
Sek Luft Start 10%
Rücknahme Sekundärluft 50%
Restsauerstoff 6%
AGT 180°
Ausbrand bei 110°
PID nichts verändert
Zeitkonstante AGT 10 sek.
Kesselpumpe an bei 65°
Pumpe aus bei 72°
Rücknahme O² 1%
Kesseltemperatur max. 88
Während des Abbrandes habe ich folgendes geändert.
12:11:33 Dimmer nachjustiert
12:29:42 O² auf 8% gesetzt
12:40:59 Holz nachgelegt
12:42 O² wieder 6%
13:14:42 Tip von Jakob Primär Drehzahl minimum 65%, da AGT jedoch stieg um
13:17:41 Primär Drehzahl minimum auf 50% gestellt
Hab wohl beim logen einen Fehler gemacht ist nur eine Seite aufgezeichnet, muss ich morgen nochmal nachreichen.
Falls die vorhandenen Daten schon reichen sollten um weitere Tips zu geben, freue ich mich natürlich übe jede Antwort.
Bin noch in der Übungsphase bezüglich der Aufzeichnung der Daten.
Gruß Uli