Hallo zusammen,
ich bin bei der Recherche nach Stückholzvergasern auf dieses Forum gekommen,
habe viel gelesen darin und dies in die Planung für meine Heizung einfließen lassen.
Nach mehreren Abenden Kampf mit Tapps steht jetzt auch der erste Entwurf der Hydraulik.
Ich möchte jetzt erstmal das Haus, das Projekt und mich vorstellen und würde mich sehr über Feedback
vor allem zur Hydraulik und zur Steuerung freuen.
Das Haus:
Ein aus Hohlblock gemauertes Bauernhaus von 1949, bisher mit Öleinzelöfen,
es wird zum KFW-Effizienshaus 85 kernsaniert. Das heißt Fassade, Dach, Fenster,
Kellerdecke werden auf mindestens Enev 2009 Standard gedämmt.
Ich bin KFZ-Meister/Fahrzeugbautechniker, arbeite in der Entwicklung bei einem Automobilzulieferer,
mache bei der Sanierung die Planung und einiges der Ausführung selbst
(Abriss, Entkernung, Trockenbau, Isolierung, Dielenböden...)
aber für vieles brauche ich Handwerker. Ich habe Beruf, Frau, 2 Kinder
und leider nur 2 Hände.
1. Ausbaustufe sind ca 150m² Wohnraum,
2. Stufe (in den nächsten Jahren) nochmals unterm Dach ca 70m² dazu
Die Heizlast beträgt in Stufe 2 ca 7KW (ohne Warmwasser)
Die großen Brocken der Heizung soll von mir je nach ausfallen des letzten Angebots z.B. vom Heimbaucenter o.ä.
bezogen werden. Solaranlage steht schon hier. Mein lokaler Heizungsbauer macht alle Wasserleitungen,
Abwasser, Wandheizung, Bad und verrohrt auch die komplette Heizung-/ Solaranlage.
Der Heizraum ist der ehemalige Kälberstall, ein in der Scheune abgemauerter Raum ca 3x5m.
Der Elektriker verkabelt den Heizraum, die UVR 1611 Steuerung programmiere ich selbst.
Heizkreis 1: Wandheizung (Wohnzimmer, 2 Kinderzimmer, Schlafzimmer, Büro/Gästezimmer)
Vorlauftemperatur 40°C max.
Heizkreis 2: Heizkörper Typ 10 oder 20, Handtuchheizkörper (Küche, Bad, Flur) wo keine Wandheizung umsetzbar ist
Vorlauftemperatur 45-55°C max., das muss die Praxis zeigen (Heizkörper etwas überdimensioniert wo möglich)
Pufferspeicher: 2000L mit 1 Solarregister unten 4,5 m², 100mm Polyesterfaser-Vlies-Isolierung
Hauptkessel: Holzvergaser Orligno 300 25 KW von Eko Vimar / Orlanski, das ist die neue Version vom Orlan Super D / Proburner
RLA: NEHSOHYD 3W-MR 1" , das ist eine RLA mit Motomischer und elektronischem Regler. Die Regelung soll später auf die
UVR 1611 umgestellt werden.
Faulenzerkessel: Atmos P14 Pelletkessel 14KW) mit 1000L Pelletbunker (soll im Sommer bei Dauerregen, Krankheit oder
Urlaub bei unterschreiten von ca 50°C im Puffer oben anspringen und nur das obere drittel des Puffers durchladen)
RLA: Laddomat 21-60
Solar: 20m² Röhrenkollektoren Fabrikat Burg (Wuxi Wankang) Richtung Süd-Ost, 50° Dachneigung. 4 Kollektoren a 5m² in Reihe.
Anschluss über 15-20m Edelstahl Wellrohr DN20 mit 20mm Isolierung. Solarstation Solarflow 2 mit Laing EE Pumpe.
Warmwasser: Buderus FS-Z Frischwasserstation (Thermostatgesteuert mit Eingangs- und Ausgangsmischer)
Die Steuerung mit der UVR 1611 soll folgendes machen:
- außentemperaturgeführte Regelung der beiden Heizkreise (Wandheizung und Heizkörper)
- Solarsteuerung nach Differenztemperat Kollektor - Pufferspeicher unten
- ein CAN-Touch soll alle wichtigen Parameter der Anlage im Wohnzimmer anzeigen
- später würde ich gerne die RLA mit der UVR noch etwas intelligenter regeln, z.B. Restwärmeausnutzung
Kamin: DN200 doppelwandiger Edelstahlkamin Fabrikat Thermo-KOF für beide Kessel.
Wirksame Länge ca 8m, davon ca. 6m im (unbeheizten) Gebäude.
So, das wärs mal fürs erste, bestimmt hab ich noch vieles vergessen.
MFG Jochen