Hallo Freunde,
Habe aktuell folgendes endeckt. War mir vorher so gar nicht aufgefalen:
Wenn ich meinen Kessel starte und innerhalb einer halben Stunde die AGT-Heizen noch nicht erreicht ist, wird der bis dahin fest eingestellte Primärgebläsewert zyklisch erhöht.
Meistens fehlen mir aber nur 8 bis 10 Grad AGT, die Flammtronik gibt Vollgas und fährt bis 100% hoch und reduziert erst wieder wenn Ist größer Soll ist. Dann allerdings ebenso recht gemütlich so das ich extreme Überschwinger in der Regelung bekomme.
Prinzipiell finde ich diese Raktion ja nicht schlecht, weil Sie hilft einen beim Start hängengebliebenen Kessel auf die Sprünge zu helfen.
Allerdings ist mir nicht ganz klar nach welchen Regelalgorismus das passiert und wie ich darauf Einfluss nehmen kann. Persönlich halte ich eine halbe Stunde als zu wenig. Brauche fast immer ca. 40 Min bis der kalte Kessel (16 Grad auf 80 Grad H2O und 142 AGT ist)
Kann man diese Reaktion beeinflussen (Zeit ab wann, Schnelligkeit des Hochregelns) ???
Möchte meine Primär PID-Werte aber nicht verändern, die sind relativ träge eingestellt um den Kessel und damit die Rest-O2 Regelung zu beruhigen. System ist stabil und soll nicht verändert werden.
Was auch aufgefallen ist das der D-Wert in den PIDs nicht den riesen Enfluss hat. Selbs wenn ich ihn auf Max. stelle, gibt es erst bei Überschreiten eine Reaktion, kaum vorher. Verstehe wie gesagt die Regelalgorismen nicht ganz. Ein richtiger PID-Regler kann weit vor Erreichen des Sollwertes schon bremsen um das Überschwingen zu minimieren.
Beste Grüße Sander