Hallo zusammen,
ich habe seit 2 Jahren einen Fröling SP-Dual (ohne Pelletseinheit) 22KW mit 2000l Puffer und bin voll zufrieden damit. Habe auch den Kessel bei Fröling connect "aufgelegt" und verfolge nun manchmal die Abbrände von der Couch aus.
Was mich etwas stutzig macht, ist dass die Pufferladepumpe max. mit 45%läuft...
Genauer erklärt sieht das so aus:
Ich heize den Kessel an und nach ca. 1Stunde hat dieser die Sollwerte (80°C Kesseltemperatur, 190°C Abgastemperatur, Restsauerstoff 8%) erreicht. Die Pufferladepumpe läuft dabei schon eine geraume Zeit (schaltet bei 63°C ein).
Nun geht der Kessel in den Teillastbereich und regelt das Saugzuggebläse teilweise bis auf 40% runter, die Pufferladepumpe regelt meist so zwischen 35% und 40%.
Ist das so richtig? Ich denke mir, wenn die Pufferladepumpe mit höherer Drehzahl drehen würde, würde mehr Energie aus dem Kessel geführt werden und dieser müsste nicht so lange Zeit im Teillastbereich laufen?
Gibt es hier noch Möglichkeiten zu optimieren?
Danke
Gruß
moserr