Hallo,
ich hab' ein Problem mit einem Greentech-Kessel bzw. dem offensichtlich nicht existenten Support dieses Herstellers.
Ich warte jetzt seit 4 Wochen auf Ersatzteile (Türkontaktschalter und Kesselfühler), der Händler vertröstet mich nur.
Die Webseite von Greentech ist offline, was nichts Gutes ahnen läßt.
Der Kessel wurde vor 3 Jahren als Ausstellungsstück gekauft und vor 1 1/2 Jahren eingebaut.
Die Steuerungsplatine liegt ungekapselt direkt über der Feuerraumtür, also in größter Hitze und Ruß.
Wenn im zweiten Winter schon Probleme auftauchen, was ist dann erst im 20.??
War offensichtlich ein Fehlkauf, aber nun ist das Teil schon mal eingebaut.
Meine Idee war nun, die verpfuschte Steuerung des Kessels zu ersetzen.
Allzuviel ist ja nicht dran:
Stellgrößen:
- Saugzug Gebläse Drehzahl (150 W, 0,7 A), 220 V, vermutlich Kondensatormotor
- Kesselpumpe ein/aus (Laddomat - Rücklaufanhebung integriert)
Meßgrößen:
Kesseltemperatur
Rauchgastemperatur
Puffertemperatur(unten)
Türkontakt ein/aus
Existente Regelprogramm lt Handbuch:
Drehzahl Saugzug mit PID-Regler "nach Wärmebedarf"
4 Zustände: ZÜNDEN / BRENNEN / BRENNPAUSE / AUS
So weit ich das sehe, ist die UVR1611 wohl der Traum aller Heizungssteuerungen - und somit erste Wahl.
Im Handbuch finde ich eine PID-Regelung und Logik-Module incl. Flip-Flop.
Ich denke, damit sollten sich die 4 Zustände der Original-Regelung realisieren lassen:
"Tür-auf" aktiviert Zustand "ZÜNDEN"
Erreichen einer bestimmten Flammtemperatur in einer bestimmten Zeit schatet auf "BRENNEN",
nach erfolglosem Zeitablauf auf "AUS"
Während "BRENNEN" regelt sich per PID die Gebläsedrehzahl - ja, worauf? auf eine bestimmte Rauchgastemperatur?
Oder woran macht man den Wärmebedarf fest? Puffertemperatur?
Oder sollte man die Kesseltemperatur in die Regelung einbeziehen, um einen kontinuierlicheren Betrieb zu erreichen?
Wenn der Kessel heiß ist, geht er auf "BRENNPAUSE" - und bei Abkühlung wieder zurück auf BRENNEN.
Wenn nach vorgegebener Zeit in "BRENNEN" eine bestimmte Temperatur nicht erreicht ist (oder die Flamme kalt), ist offensichtlich der Ofen "AUS"
Pumpe ein/aus geht "ganz klassisch" über eine Kesselemperatur unterhalb der Zieltemperatur (z.B. 55°).
Kann das so funktionieren, oder stelle ich mir das zu einfach vor?
Was wird der Schornsteinfeger dazu sagen, wenn ich die Kesselsteuerung verändere?
Gibt es ggf. so etwas wie eine Typenzulassung wie beim Auto, die dann erlischt?
Hat jemand schon mal sowas realisert?
Gibt es vielleicht schon Programmodule o.ä.
Gibt es evtl. Erfahrungswerte für die genannten Parameter?
Wie lange dauert es, bis man die UVR1611 kapiert (handwerkliche, technische und Programmiererfahrung vorhanden)
Und wie lange wird es dauern, die Paramter zu tunen?
Wenn ich das richtig sehe, hat die UVR1611 eine Logging-Funktion für die verschiedenen Daten.
Das sollte das Tunen doch vereinfachen, hoffe ich?
Ich hab' schon mal eine Mail an TA geschickt, mal sehen, was die dazu sagen....