Hallo!
Hast du denn eine verbindliche Aussage von Attack das dem tatsächlich so ist.
Ich selber betreibe meinen Kessel ja lediglich mit dem Laddomat 21.
Die Vorlauftemperatur ist hier im wesentlichen davon abhängig wie warm oder kalt das Wasser aus den Puffern kommt.
Als Beispiel. Ich habe kälteres Wasser aus den Speichern, dann komme ich am Vorlauf nicht über 75C°. Eingestellt am Kessel ist aber 80C°.
Dann müsste der Kessel mittels den PID Einstellungen aber dauerhaft auf den max.Wert der AGT Solltemperatur regeln.
Macht er in meinem Fall aber nicht. Er regelt munter zwischen min und max Soll AGT hin und her. Es scheint ihm also egal zu sein was die Kesseltemperatur sagt, da er trotz nicht erreichter eingestellter Kesseltemperatur auf die min AGT herunterregelt.
Ich bin eigentlich eher der Auffassung das die Möglichkeit der Kesseltemperatureinstellung zur Sicherheit gegen überhitzen und zur Vermeidung der Auslösung der TAS dient. In der Anlage steht das der Kessel im HV Betrieb immer 100% Leistung fährt. Das heisst die min .AGT ist die Temperatur worauf der Wärmetauscher ausgelegt bzw. die Kesselleistung angegeben ist. Darauf ist das Steuerkonzept ausgelegt. Da die Touch Kessel eine automatische Reinigung besitzen kann also auch von einer stetig gleichbleibenden Wärmeumsetzung der Tauschers ausgegangen werden.
Zu deinen minimalen Schwankungen kann ich mir vorstellen, das die Ursache in der oberen Kammer zu finden ist. Je nachdem wie der Abbrand im Kessel verläuft kann es mal höhere und mal niedrigere Fülltaumtemperaturen geben. Das wirkt sich dann auch zu einem kleinen Teil auf die Kesseltemperatur aus.