Hallo Leute
Ich habe einen Fröling SP Dual 28 und heize ausschließlich mit Buche und habe seit ein paar Tagen das Problem das der Rest O2 immer auf Null geht obwohl er auf 8% eingestellt ist. Ich hoffe ihr könnt mir einen Tip geben um dieses Problem zu lösen!
Mit Gruß KuK73
Fröling SP Dual 28: Restsauerstoff zu nieder
Es gibt 34 Antworten in diesem Thema, welches 15.823 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Bahnhof.
-
-
Hallo KuK73,
eventuell die Primärluft etwas runterregulieren. Es kann aber auch sein das keine Sekundärluft mehr eingeblasen wird. Hast du irgendwelche Verstellungen am Kessel vorgenommen?
Gruß Daniel
-
Hallo, sind denn die sekundärluftkanäle unter dem Gussrost frei von Asche?
Zeigt die Lambdasonde bei "Feuer Aus" 21% Restsauerstoff an?Mfg Fabian
-
Ein Reinigungsproblem wäre auch mein erster Gedanke.
Putzen, Polieren, Absaugen, durch blasen
-
-
Also 0.0% beim Rest-O2 bei 99% Sekundär? Da muss das Teil ja ne Gastherme sein. Da stimmt was mit der Sonde nicht, wobei es dann mit der AGT Temp runter gehen müsste, da hier der Sekundärluft-Anteil die Abgase stark runterkühlen müsste...eigenartig.
Ggf nach dem Saubermachen was falsch zusammengesetzt?
-
Das mit dem Rest O2 kann nicht stimmen. Evtl Sonde defekt?
Auch die Abgastemperatur mit 244 Grad kommt mir etwas hoch vor..
Diese dürfte bei 9% Primärluft nicht so hoch sein!
Ist sicher alles richtig zusammengebaut?
Wurden irgendwelche Stecker bei der Reinigung Demontiert?Mfg Fabian
-
Sonde mal kalibriert? Ist vielleicht ein "Steckerchen" nicht richtig dran?
-
oder wo steht Sek. öffnung klappe auf oder zu ?
Motor ok ?Mal nachschauen und Fehlerkreis eingrenzen.
-
Nachdem reinigen lief alles perfekt der Rest O2 war immer bei 8%, Rest O2 im kalten zustand 20%.
Gruß kuk73 -
-
Hallo KuK73,
dass sieht ja schon mal wesentlich besser aus. Wenn du deine Sonde kalibrieren kannst sollte der Wert bei komplett ausgeschaltet Kessel bei 21 % Restsauerstoff liegen. Deine Abgastemeratur könnte auch noch einwenig runter, da Primärluft auf 99% steht würde ich da ansetzen, kommt aber auch auf deinem Kamin an was dieser zulässt.
8% Rest beim Huptbrand ist zwar noch ganz passable aber auch hier könnte der optimale Wert ein wenig niedriger.Also weiter herantasten und immer Fragen. Bei jedem Abrand kann man was lernen und irgendwann läuft dann auch alles zu deiner Zufriedenheit.
Gruß Daniel
-
Hallo Daniel
Um die Labdasonde zu kalibrieren muß nur das Feuer aus sein oder mus der ganze Kessel kalt sein?Gruß KuK73
-
Nur das Feuer. In dem Heizraum sollte sich von selbst ein Sauerstoffgehalt von 20,9 bis 21% einstellen.
Das Feuer raubt ja den Sauerstoff. -
Nur das Feuer. In dem Heizraum sollte sich von selbst ein Sauerstoffgehalt von 20,9 bis 21% einstellen.
Das Feuer raubt ja den Sauerstoff.Korrekt, versuche es mal nach deinem nächsten Abrand.
Gruß Daniel
-
Hallo
Beim kalibrieren der Breitbandsonde mit Saugzug?
Kesseltüre offen oder zu?Gruß KuK73
-
Lass alles auf. "Lass Luft dran"
-
Hatte 21,9 RO2
Gruß KuK73
-
-
"Öffnung der Primärluft bei 0% Ansteuerung" 40% kommt mir etwas hoch vor. Vielleicht ist dadurch auch die Abgastemperatur so hoch.
Mfg Fabian