Moin Moin!
Die Frage ist nur:
Wozu solchen Aufwand (Schichtladerohr bzw. 5MG) treiben, der bei diesem Vorhaben gar nicht erforderlich ist?
MfG Hans
Es gibt 41 Antworten in diesem Thema, welches 18.583 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von BastlerAlois.
Moin Moin!
Die Frage ist nur:
Wozu solchen Aufwand (Schichtladerohr bzw. 5MG) treiben, der bei diesem Vorhaben gar nicht erforderlich ist?
MfG Hans
Schichtladerohr ist Aufwand.
Einmal 5MG, immer 5MG.
Wenn Friwa oben im Puffer abnimmt, ist geziehlte Abnahme für Heizung notwendig.
Ich will keine Pro oder Kontra 5MG - Diskussion anfangen. Frage meine Kunden - Temperaturdifferenzen von 40C° auf 20cm Pufferhöhe ist normal.
Und unten hast du herrlich kaltes Wasser für deine Effizienzwärmeerzeuger.
Alfred
Hallo Alfred,
kannst du auch die Programierung von TA hier einstellen.
1. Kreis baue ich gerade noch auf fan coils um (sollte max. 35°C VL sein)
2. FBH + fan coil
3. FBH
4. Fan coil
mach hier ein Schichtladerohr bzw. ein 5MG Sinn?
Wer hat dann dieses Schema gezeichnet?
Alfred
ich habe es gezeichnet
Florian
Ich schick dir einen Vorschlag.
Alfred
Hallo Flo800,
entschuldige wenn ich mich dazu geselle.
Ich habe ein 5 Wegeventil zum Entladen und 3 x 3Wegeventile zum Rücklauf-Laden.
Muß sagen ich bin voll zufrieden. Die Schichtung ist ziemlich genau.
Die Anschaffung habe ich noch nie bereut. Geschichtet in zwei parallel verbundenen
Pufferspeicher a 1000 Liter.
Habe Dir meinen 7 Tage Trend von der Schichtung (Puffertemp.oben & 60%)angehägt.
mfg. Alois
Hallo Alois,
das sieht wirklich sehr gut aus.
Was hast du für einen Puffer - ist der einfach nur hohl? und wie machst du dein warm wasser? Ich möchte eine vorhandene FRIWA nutzen.
Hallo Spspaul,
helfe mir nochmal kurz bitte was die Analogfunktion "9" macht sie sucht sich die höchste VL Temperatur raus von den Heizkreisen?
VG Florian
Hallo Florian,
Ich habe auch schon stufenlos eingeschichtet. Hier würden 1 oder 2 TA UDV Universalventile schon das "SOLL" erfüllen.
Habe beides mal skizziert.
Alfred
Hallo Florian,
meine Pufferspeicher sind innen hohl und werden direkt vom Kessel von oben geladen.
Weiters mit höchstgeforderter Temperatur entladen und je nach Rücklauftemperatur schichtweise geladen.
Als Warmwasserspeicher habe ich noch immer meinen ca.35 Jahre alten 500 Liter Edelstahlboiler.
Der Boiler ist innen immer noch sauber und nicht verkalkt (nie über 55°C).
Deshalb habe ich noch nicht den Umbau auf ein Frischwassermodul gemacht.
1. Der Boiler wird haupsächlich von aussen über einen Plattentauscher mit Solar beheizt.
2. Der Boiler wird über einen Rippenrohrtauscher vom Puffer oder Kessel versorgt.
3. Der Boiler wird als Notversorgung im oberen Viertel mit einer 9Kw E-Patrone (max.50°C) aufgeheizt.
Wie ich sehe hat Dir Alfred ja schon eine super Hydraulik gemacht.
mfg. Alois
Hallo Alfred,
Hallo Alois
könnt ihr mir einmal kurz die Logik erklären
Wenn ich das richtig verstanden habe:
Entladung Puffer:
Beladung Puffer
Die Programierung würde ich mir nicht zutrauen
Gibt es einen 5 Wege Ventil was ich nehmen sollte?
MFG Florian
(mein 21kW Öl Kessel läuft im Moment 12h am Tag inkl. WW)
Hallo,
Alfred
Hallo Flo800,
das 5 Wegeventil hat je nach Progammierung eine Schicht oder eine Mischfunktion.
Meine höchstgeforderte Vorlauftemperatur (Boiler,Heizkörper,Fußbodenheizung)
geht bei mir in das Programmiermodul (Mischerregelung 5Wege Ventil) als Sollwert.
Der Istwert ist die Pufferentladetemperatur.
Der Ausgang von der (Mischerregelung 5Wege Ventil) fährt das 5 Wegeventil auf oder zu bis die geforderte Vorlautemperatur erreicht ist.
Somit erfolgt die Entnahme von unten nach oben.
Der Rücklauf hat bei mir einen Rücklauffühler (Ladefühler) der vor den Ventilen sitzt.
Die Regelung vergleicht die vier Pufferfühler. Je nach dem werden die Dreiwegeventile geöffnet und eingeschichtet.
Das erfolgt bei mir über drei Vergleichermodule, vorausgesetzt Du hast eine UVR.
mfg. Alois
Hallo Alfred,
habe ich gerne gemacht!
mfg.Alois
Somit brauchte ich´s nicht schreiben
Hallo zusammen,
so gestern habe habe ich meinen Puffer geholt. Nun müssen noch ein paar Anschlüsse dran.
Habt ihr tipps für mich wo ich Anschlüsse anschweißen sollte.
Vorhanden:
Puffer 4100l
h = 3,6m
d = 1,25m
Anschlüsse
6/4" ganz oben in rot
6/4" ganz unten in rot
1" Entleerung
1" Entlüftung
3 x Tempsensoren
wie bekomme ich hier gleich noch mal ein bild rein?
VG Florian
wie bekomme ich hier gleich noch mal ein bild rein?
Hallo @Flo800,
probiere es mal so, wie in der Hardcopy im Anhang.
Viele Grüße von Karlheinz
Hallo Florian,
ich habe jetzt nicht alles gelesen, aber was ist denn sonst noch so geplant?
Mein Puffer mit 4850 ltr. (ehm. Gastank) habe ich selber umgebaut.
Oben
VL Holzvergaser
VL Öler
Entnahme Friwa
Entnahme Heizkreis
VL Solaranlage ( 4 Eingänge geregelt über ein 5-Wegeventil von Esbe)
Entlüftung oben auf dem Puffer
Mitte
RL Öler
Solaranlage
Unten
RL Vergaser
Solaranlage
RL Heizkreis
RL Friwa
Gruß Jörg
ah okay - und welche Dimension hast du angeschweißt