Hallo,
Man kann nicht unbedingt eine Anlage mit der anderen Anlage vergleichen.
(Alte HV-Heizer Weisheit)
Man sollte aber bei jeder Anlage Grenzwerte beachten!
- Rauchgastemperatur
Wie schon von einigen genannt, wichtig ist die Temperatur am Kaminende.
Damit zusammen kann man auch die Rücklauftemperatur nennen.
Beide haben den Kondensatpunkt der Rauchgase als Grund.
Dieser Kondensatpunkt liegt unter 60°C, ist aber wieder abhängig vom Wassergehalt des Brennstoffes
und dem Luftüberschuss (O2-Gehalt) des Rauchgases.
Um immer recht sicher über dem Kondensatpunkt zu liegen, sollte man nach meinen Vorstellungen mit der
Rücklauftemperatur immer über 65°C liegen. Auch die Rauchgastemperatur am Kaminende sollte
in diesem Bereich oder höher liegen. - Die Abgastemperatur kannst du damit nur mit der Leistung des HV beeinflussen.
Auch die Verbrennung sollte in einer genügend hohen Temperatur ablaufen (>750...800°C) - Niedrige Abgastemperatur kommt durch niedrige Leistung.
Mit niedriger Leistung werden die Brenntemperaturen niedriger, damit der Ausbrand schlechter. - Zur Erreichung der gewünschten Vorlauftemperatur muss unter Berücksichtigung der eingestellten
Rücklauftemperatur die Fördermenge der Ladepumpe ausgewählt werden. - Bei Einstellung der Vorlauftemperatur muss zusätzlich die Einstellung der elektrischen Regelung/Steuerung beachtet werden damit die Steuerung bei der gewünschten Vorlauftemperatur
nicht in die Begrenzung fährt.
mfg
HJH