Energiezähler nicht Syncron mit Hutschienzähler ?

Es gibt 38 Antworten in diesem Thema, welches 21.384 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von GOETSCHHOFER.

  • Hallo,


    ich habe das Energiezähler Modul auf der 16x2 laufen, leider ist der Wert in der x2 niedriger als der vom Hutschienenzähler.


    SO Impulseingang an was kann das liegen ?


    Ist vielleicht der Kabelquerschnitt vom Hutschienenzäher zu schwach ist das Kabel zu lang ? Liegt das kabel zu nahe an Stromleitungen ? Im Kabel Kanal ?


    Danke Mfg.

  • Das Problem gibts bei Impulszählern meistens, wenn z.b.: die Auswerteeinheit mal kurz spannungslos ist, oder ein alter Softwarestand ohne zuvor rückgelesen zu haben draufgespielt wurde.
    Nimn MBus-Zähler- da hast dann immer die aktuellen Werte.


    Gesendet von meinem SM-A510F mit Tapatalk

  • Hallo Chris


    Welchen Eingang verwendest du bei der X2.


    Die Eingänge 15 und 16 sind die schnellen Impulseingänge probiers dort mal.


    Impulseingang
    Die Eingänge 15 und 16 können Impulse mit max. 20 Hz und mindestens 25 ms Impulsdauer erfas-sen (S0-Impulse).
    Die Eingänge 1 - 14 können Impulse mit max. 10 Hz und mindestens 50 ms Impulsdauer erfassen.


    Es könnte auch sein das der SO-Impuls durch den Hutschienzähler so abgeschwächt durchkommt
    das nur Teilimpulse am X2 ankommen .
    Entweder durchmessen (Oszilloskop) oder probieren mit gleichbleibender Last jeweils nur einen
    Zähler beaufschlagen und vergleichen .


    mfg Ludwig

    Die wichtigste Erfindung der Menschheit ist:
    Bleistift und Papier


    v.T.A.Edison

  • Hallo tcs,


    ich habe ebenfalls das Energiezähler-Modul am Eingang 16 auf der UVR16x2k laufen.
    Messe damit den PV-Überschuss-Strom über Heizstab zur WW-Bereitung.
    Funktioniert aber seit über 1 Jahr einwandfrei.
    Zähler: DRT428DC-V2-3-ph. DSZ für DIN Hutschiene


    An den Parametern kann es nicht liegen ? Überprüfe diese mal.



    Karl

  • Hallo danke für die Info das mit den eingängen könnte sein, ich benutze zur zeit den S1
    Mein iÍmpuls ist 30ms geht nur der eingang S15 S16 ?
    die gleich konfig. habe ich auch karl

  • Hallo tcs,


    anbei die 2 relevanten Dokumente aus der aktuellen Funktionsbeschreibung der UVR16x2k zur Funktion Zähler und Eingang 15 und 16.


    30 ms Impulsdauer entspricht nach meiner Berechnung einer Frequenz von 1000ms/60ms(=30msx2) = ca. 17 Hz. (60ms=30 ms Impuls und 30 ms Pause)=60ms.


    Du kannst aber laut Doku an den Eingängen 1 - 14 maximal 10 Hz verwenden, dies enspricht 1000ms/10Hz=100ms/2=mindestens 50ms reine Impulsdauer.


    D. h. die Impulsdauer deines Zählers ist zu kurz und du musst auf Eingang 15 oder 16 umlegen.


    Bei Eingang 15 und 16 sind maximal 20 Hz möglich.
    D.h. 1000ms/20Hz = 50 ms /2 = mindestens 25 ms Impulsdauer.


    CONCLUSIO: Das ERGEBNIS aus einer Angabe in max Hz entspricht einer MINDEST-GESAMT-IMPULSDAUER !
    1 GESAMT-IMPULS-DAUER besteht aus 1 Impuls und 1 Pause in der gleichen Dauer.



    Eingang 1 - 14: max. 10 HZ = mindestens 50 ms effektive Impulsdauer. 1000ms/100ms=10Hz
    Eingang 15 - 16: max. 20 HZ = mindestens 25 ms effektive Impulsdauer. [b]1000ms/50ms=20Hz


    Ich habe seit Dezember auch meinen Gaszähler in die UVR16x2k eingebunden, funktioniert einwandfrei und werde im Jänner ebenso 2 Wasserzähler in mein Schema zur UVR16x2k einbinden.
    Deshalb habe ich mich mit diesem Thema intensiver auseinandergesetzt. Bei den Wasserzählern ist es noch wesentlich heikler bezüglich Impulse und Messung von Kleinstmengen in Liter.


    Ich wollte vor 1 Jahr auf Nummer sicher gehen und habe ebenso einen Zähler mit Impulslänge 30ms gewählt und aus diesem Grunde auf Eingang 16 gelegt.



    Wie hoch ist die Zahl der Zählimpulse je kWh bei deinem Zähler ? Die Impulsdauer beträgt bei dir 30ms.




    Karl

  • Hallo Karl das war es bin jetzt auf S16 funzt.



    Vielen vielen Dank für die hilfe.


    Was für Wasserzähler setzt du ein das die auf der UVR funzen ?
    Wie machst du das wenn du nur 2 eingänge hast die mit den Impulsen umgehen können ?


    Mfg

  • Hallo Chris


    Wenn du mehrere schnelle Impulseingänge brauchst ,gibt es mehre Möglichkeiten:


    Vorschalten eines Impulskonverters IK22 ,da kannst den Impulsteiler einstellen,
    so das auch die langsameren Impulseingänge mitmachen.
    Habe selbigen noch nicht im Einsatz ist aber sicher eine preisgünstige Lösung (39€).


    oder einen Cab EZ2 (zwei schnelle Impulseingänge - 5 und 6 )
    oder einen RSM 610 ( ein schneller Impulseingang - 6 )


    mfg Ludwig

    Die wichtigste Erfindung der Menschheit ist:
    Bleistift und Papier


    v.T.A.Edison

  • Hallo tcs,


    freut mich, dass ich dir als Nicht-Techniker (Betriebswirt) helfen konnte.


    Ich bin eben gerade dabei diese Woche die 2 Wasserzähler zu bestellen.


    Was mir noch ein bisschen Kopfzerbrechen macht ist, dass die Wasserzähler eine Reduzierung des Durchflusses verursachen und dadurch einen Druckverlust.
    Die Frage ist, wie hoch ist dieser Druckverlust ? Ist dieser zu vernachlässigen ?


    Es gibt sogar einen Link zur Berechnung des Druckverlustes. http://www.druckverlust.de/Online-Rechner/


    Bis du vom Heizungsfach ? Wer könnte uns hier im Forum weiterhelfen ?


    Die Wasserzähler der Fa. Spewa (http://www.spewa.de) scheinen mir hier die Günstigsten, mit 5 jähriger Eichung und mit integriertem Reed-Kontakt Impulsgeber und vor allem passend bei der Impulsdauer.


    Da diese unten angeführten Wasserzähler beim Maximumdurchfluss eine Längere Impulsdauer als 50ms haben, denke ich kann man diese auf Eingang 1 - 14 legen.
    Eingang 1 - 14 verlangt Impulsdauer > 50 ms. Die Wasserzähler sind eben fix parametriert mit 1 Impuls = 1 Liter. Daher sind diese auch sehr günstig.
    Es gibt auch welche, mit variabler Impulsgebung, aber diese sind wesentlich teurer.




    Rohraußendurchmesser-mm Nennweite (Durchfluss) Zoll-Durchfluss lt. SPEWA Außengewinde lt. Spewa Durchfluss in l / h laut Spewa
    GSD8-R80 Brunnenwasser-Toilette D20 DN15 1/2“ (=1,27 cm) 3/4“ 3.125
    GSD8-R130 Ortswasserleitung-Trinkwasser D32 DN25 3/4“ (=1,90 cm) 1“ 5.000


    Direkte Mailauskunft von Italienischen Produzenten:
    During one rotation of the 1 liter index with magnet that turn ON and OFF the reed sensor you have 180° pulse ON and 180° pulse OFF
    The pulse duration depending of the flow rate.
    The minimum time of pulse duration that you have is when you are on Q4 that are the maximum flow rate of GSD8 water meter
    DN15 Q4=3125 l/h = 1liter = 0,87 Hz = 1,152 sec/liter/2 (180° pulse on) = 0,576 sec = 576 milliseconds
    DN20 Q4=5000 l/h = 1liter = 1,388 Hz = 0,72 sec/liter /2 (180° pulse on) = 0,36 sec = 360 millisecondi


    Karl

  • Hallo tcs,


    nein, dies denke ich nicht, dass hier viele Tests notwendig sind, wenn die technischen Parameter korrekt sind.


    Die Anbindung des Gaszählers über Impulsgeber hat sofort funktioniert und der Wasserzähler macht auch nichts anderes.


    Diese Einheiten geben im Grund nur Impulse aus, die UVR16x2k nimmt diese auf und über die Regelung und das Schema wird dies visualisiert.


    That`s it.


    Sobald es funzt melde ich mich wieder diesbezüglich.



    Karl

  • Hallo tcs,


    anbei meine funzende Wasserzähleranbindung zum Beitrag vom 7.1.2018


    Die Anbindung der Wasserzähler für Ortswasser (Waschbecken) und Brunnenwasser (Toilette) hat auf Anhieb funktioniert. -:)


    Bezüglich Druckverlust durch die Wasserzähler aufgrund der Reduktion hatte ich etwas Bauchweh. Dies hat sich aber als vollkommen unbegründet herausgestellt.


    Die Ausgabe der Impulse je Liter funktioniert wie geplant und oben beschrieben.


    Ich darf mich hier nicht mit fremden Federn schmücken. Den Einbau der Wasserzähler und die technische Anbindung an die UVR16x2k hat mein Freund Ulrich gemacht.
    Die Darstellung in der x2, Schema und Winsol war mein Part.




    Sonnige Grüße




    karl

  • Hallo,


    vielleicht kan mit jemand helfen,


    ich versuche schon seit nem halben jahr dahinter zu kommen wie ich von meinen Wechselrichtern den S0 impuls in die UVR16x2 bekomme..


    ich habe das exaxt so wie bei Goetschhofer paramentriert, S0+ an den Ausgang 16 und S0- an Masse


    es tut sich einfach nichts..


    auch die S0 quelle habe ich gewechselt ohne erfolg


    Bitte helft mir


    Danke
    Gruß

  • Hallo Winterpause,


    wie lange ist die Impulsdauer eines SO-Signales oder die Frequenz ?



    Sonnig Grüße



    Karl

  • Hallo Karl,


    da hab ich jetzt nichts zu gefunden.


    aber ist das nicht genormt? sprich sonst ist es kein S0 ausgang sondern ein BUS XY.. wenn die frequenz oder andere parameter abweichend sind?


    ich hab habe auch mit mit insgesammt 4 verschiedenen S0 Sendern versucht
    1x Solarmaxx wechselrichter
    1x Kaco Wechselrichter
    1x B_watt Hutschienenzähler
    1x China Hutschienenzähler



    ich habe noch ncht einen impuls auf der anzeige der UVR gesehen.


    habe jetzt die komplizierteste Regelung am laufen und scheitere an einem simplen Impulseingang..

  • Hallo Winterpause,


    ich bin kein Techniker, aber beim Wasser- und Gaszähler war die Impulslänge das entscheidende Kriterium um den Verbrauch aufzeichnen zu können.


    Ich glaube dies ist nicht wirklich genormt. Zumindest ist dies meine Erfahrung.


    Wieviel Impulse gibt Dein Wechselrichter je kWh aus ? 1000 Impulse/ kWh


    Sonnige Grüße




    Karl

  • Hallo,

    ich habe das exaxt so wie bei Goetschhofer paramentriert, S0+ an den Ausgang 16 und S0- an Masse

    hast du den S0 Impuls nun am Ausgang oder richtiger weise am Eingang angeschlossen??


    Sonnige Grüße Reiner

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!