Hallo zusammen!
Ich habe seit einiger Zeit immer wieder mal folgendes Problem mit der Heizungsanlage:
Zuerst die Daten:
Das Haus bzw. die Heizanlage ist BJ 2003, die Saison 2003/2004 war die erste Heizsaison.
Kessel: Fröhling FHG Turbo 3000
Steuerung: Lamdatronic S3100
Pufferspeicher: 1000l
Brauchwasserboiler: 500l wobei nur die "obere Hälfte" durch die Heizung geladen wird, die untere hängt an Solarpaneelen.
2 Heizkreise für Erdgeschoss und für Obergeschoss
Haus: EG, OG mit Radiatoren geheizt, kein Vollwärmeschutz, sondern 38er Ziegel mit Isolierverputz, gesamte beheizte Fläche etwa 250qm
Das System ist folgendermaßen aufgebaut/gesteuert:
Kesseltemperatur 80°
Rücklaufanhebung über ein Termovar 55° Ventil
Pufferladepumpe min 45% Freigabe wenn Kessel 65°
Kessel/Pufferdiffernz 7°
Puffertemperatur wird oben und unten gemessen, mitte nicht
Heizkurven EG und OG: Aussentemp. +10° Vorlauftemp. 40°
Aussentemp. -10° Vorlauftemp. 60°
Absenkbetrieb aktiv ab -7° Aussentemp. abgesenkt wird die VT um 15°
Wir heizen mit trockener Eiche und über die Jahre an Erfahrung wissen wir wieviel Holz für 1000l Puffer notwendig sind, um ihn voll zu bekommen ohne dass der Kessel in Feuerhaltung geht.
Das Problem ist folgendes: Es kommt immer wieder mal vor, dass der Puffer nicht geladen wird, bzw. nicht vollständig. Puffertemp. oben erreicht ca. 75°, Puffer unten ist bei ca 35-40° und der Kessel geht in Feuerhaltung, wobei ca. die Hälfte des Holzes verfeuert ist. Das Phänomen tritt aber nicht immer auf und ich habe es noch nicht geschafft einen schlüssigen Zusammenhang zu finden, der das Problem erklären könnte. Die letzten 3 Tage waren von den äußeren Bedienungen alle gleiche, also Temperatur, Heizzeiten usw. aber:
Samstags gings z.B. ganz normal, nach dem Abbrand Puffer oben und unten 75°, Boiler auf 60° geladen keine Feuerhaltung
Sonntags halb abgebrannd, Kessel Feuerhaltung, Puffer oben 80° unten 40° Boiler auf 60° geladen.
Gestern wieder alles gut wie Samstags.
Was könnte das sein???
Und noch eine Frage: Ich lese hier immer wieder ,dass man neben den Betriebsstunden auch die Feuerhaltungsstunden auslesen kann, im Service Modus des Steuerung. Finde ich bei mir aber nicht. Kann es sein dass die Steuerung/Software das 2003 noch nicht ausgeben konnte?
Danke schon mal für jeden Tip!
LG
AndreasPuffer wird nicht mehr vollständig geladen => Kessel Feuerhaltung