Was heisst das für meine Heizlast berechnung?
Leider nichts. Entweder wird der Ausweis nach rein theoretischen Parametern berechnet und ist somit nicht aussagekräftig oder nach dem Verbrauch der Vorbesitzer ermittelt und passt somit, wenn überhaupt, auch nur zu deren Gewohnheiten.
Wenn es um Holzbetrieb, insbesondere mit Puffer geht, würde ich eher in die vollen gehen. Zu viele Ungewisse. Bei Öl und Gas hast du konstantere Parameter, da legst du die Anlage genauer auf den Bedarf angepasst aus, weil diese Systeme bedarfsgerecht modulieren. Ein HV haut den Puffer voll, ein mal, zwei mal oder drei mal am Tag bei minus x Grad. Oder alle paar Tage mal, wenn die Anlage groß genug ist, was ich vorschlage.
Insofern ist eine vorangehende Berechnung für mich zweitrangig, ich würde in deinem Haus so oder so 45kw neben mind. 4000l stellen. Du heizt ja aus dem Puffer, nicht aus dem Brenner. Je größer der Puffer, desto weniger Zeitaufwand zum Heizen.
Aber vielleicht weicht mein Vorschlag auch langsam von deinen Vorstellungen ab