Hallo
Habe mich ein erstes Stück in die Programmierung meiner UVR eingearbeitet und auch schon, Dank der Unterstützung einiger Mitglieder von diesem Forum, mit TAPPS2 die Solaranlage hinbekommen.
Doch nun "hänge" ich doch mal wieder und könnte ein wenig Anregung/Tipps/... benötigen.
Situation 1 und gewünschter Ablauf:
In meinem Kesselkreislauf (Stückholz ohne Brenneranforderung, die geschieht durch meine Frau, wenn es ihr zu kalt ist) habe ich einen 3-Wegekugelhahn MIT einem Stellmotor („Belimo SR230A-R“) um entweder in die Heizkreise zu heizen ODER in einen Hygienespeicher mit Warmwasser in der oberen Hälfte.
Ideal wäre, wenn nach Start der Kesselpumpe:
1. Wenn die Temperatur (S3) am Speicher OBEN für Brauchwasser UNTER z. B. 60°C ist, zu erst der Speicher geladen wird, bis 60° erreicht sind
DANN
2. Falls die Temperatur am Raumfühler (S11) unter der gewünschten Zieltemperatur z. B. 23°C liegt, auf die Heizkreise schaltet
UND
3. ist die gewünschte Raumtemperatur erreicht soll wieder der Speicher geschickt werden.
Der Stellmotor wird mit 2 Phasen angesteuert.
Y1 = Kessel -> Heizkreis DIREKT
Y2 = Kessel -> Speicher
FRAGE 1:
Mit welcher Funktion und Ausgang/Ausgängen kann ich mit TAPPS2 den o. g. Ablauf realisieren?
Bei einem "Vergleich" kann man ja nur ein- und ausschalten. Ich brauche eine Funktion um von einer Phase (Y1) auf die andere (Y2) umzuschalten.
Man hat mir dazu die Ausgänge A4-Ö und A4-S empfohlen, - wie realisiere ich das aber in Tapps2?
Situation 2:
Habe mittlerweile 3 "Funktionsbereiche/-kategorien": Solaranlage, Kessel und Heizkreis mit jeweils eigenen Pumpen.
Nun wäre es gut, wenn:
die Kesselpumpe UND/ODER die Solarpumpe läuft, IMMER die Heizkreispumpe AUS-geschalten wird bzw. die Heizkreispumpe NUR läuf wenn Kesselpumpe UND/ODER die Solarpumpe NICHT laufen.
FRAGE 2:
Mit welcher Funktion bzw. wie krieg ich das in TAPPS2 programmiert?
Dank und Grüße
Martin