Planung einer neuen Heizungsanlage - Heizhaus - Siggi

Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 3.996 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Bulg Frank Topnik GmbH.

  • Hallo liebe Mitglieder,


    ich plane eine neue Heizungsanlage. Hier die Eckdaten für die neue Anlage:


    Wie wird Dein Haus im Moment beheizt?


    Mit Stückholz


    Wie groß ist die zu beheizende Wohnfläche m² (Bitte nur Ziffern eingeben)?


    200


    Steht das Haus in kalter hochgelegenen Gegend,oder Flachland?


    Flachland


    Einschätzung der Wärmedämmung des Hauses (sehr gut/gut/mittel/schlecht/ oder wird demnächst)(Fenster/Türen/Keller/Boden)?


    gut


    Wie hoch war dein bisherige Energieverbrauch lt/m³/KWh (Öl,Gas,Strom) im Jahr?


    15 m3


    Stückholz? (Je nach Außentemp und Puffer Volumen 1 max 2 x am Tage heizen und wenn Kessel nach x Stunden leer ist nachfüllen) Holz muß gekauft werden > ins Grundstück transportieren > auf entsprechende Länge gesägt > gespalten > gestapelt > jenach Holzart mind. 2 - 3 Jahre trocknen jedes Jahr für sich
    Pellet? (Die Beschickung des Kessel funktioniert automatisch über Förderschnecke. Man muß trotzdem täglich kontrollieren) Ein Vorratsbunker der trocken sein muß in der Nähe des Kessels - Alternativ gibt es gr. BigBags
    Solar geplant?


    Stückholz


    Hast Du schon eigene Vorstellungen über welchen Kessel Typ (Stückholz/Holzbrikett, Pellet etc.) und wie viel KW Heizleitung der neue Kessel haben soll?


    Ja,und zwar den HDG Euro 30 KW oder Renn-Holzvergaser-Scheitholzkessel Typ:40,Füllraum 222L,60 tief
    20,0-40,0kw


    Wie soll Die WarmWasser Bereitstellung er folgen, Wärmetauscher im Puffer; Externen WW Puffer;Externer Wärmetauscher oder anders?


    HDG Euro - 40 Kw


    Man rechnet für das Puffer Volumen ab 55 lt/Kw. Die BAFA verlangt für die Kessel 55 lt/Kw. Der ideale Wert liegt bei 100 lt/Kw. Gedanken gemacht über das Fassungsvermögen (lt.) der dazu benötigten Puffer?


    Frischwasserwärmetauscher


    Ist die nötige Stellfläche dafür vorhanden einschließlich der Puffer/Ausdehnungsgefäß/Pumpen etc.?


    ja reichlich !


    Hast Du schon mit Deinem zuständigen Schornsteinfegermeister darüber gesprochen?


    ja, aber noch nicht über ein Heizhaus auf meinem 20 ar großen Garten!°


    Hast Du schon bei einem Heizungsbauer ein Angebot machen lassen?


    ja


    Hast Du schon "genügend" (abhängig von der Kessel Kw) Holz getrocknet
    auf dem Grundstück zu liegen? Hast Du genügend Fläche im Grundstück zur Lagerung des Holzes?
    Bedenke Holz muß zwischen 2 und 3 Jahre an der Luft (oben abgedeckt) trocknen können. Jede Holzlieferung getrennt lagern (Verwechslungsgefahr)


    Habe 40 Ster trockenes Holz auf Lager.


    Weitere Informationen:


    Hydraulikplan ?? :huh:


    Vielen Dank

  • Hallo Siggi,
    willkommen bei uns im Forum.
    Du hast uns Deine Daten eingestellt.
    Du heizt im Augenblick noch mit Stückholz mit einem Zentral Kessel Typ/kw? und Puffer wieviel ltr?
    Warum möchtest Du ein externes Heizhaus? Der Kessel der dort dann installiert werden soll verlangt auch dem Kessel Hersteller und Typ eine entsprechende Schornstein Höhe!!!! Im Wohnhaus wäre sie bestimmt durch die Geschosshöhe rund 10 m schon in etwa vorgegeben!?
    Denke bitte daran die BAFA fördert Dein Vorhaben mit einem Zuschuß.


    es werden sich mehr User melden.

    Es gibt nur zwei Tage im Jahr, an denen man nichts tun kann. Der eine ist Gestern, der andere Morgen. Dies bedeutet, dass heute der richtige Tag zum Lieben, Glauben und in erster Linie zum Leben ist. Dalai Lama

    https://zitatezumnachdenken.com/dalai-lama


    Mit freundlichem Gruß Jürgen


    Ekomet mini Plus

    2 x 1000 lt Puffer

    Propangas GK De Dietrich

    WW Boiler 300 lt

    UVR 1611

  • Hallo juergen .Danke für deinen Willkommensgruß.Mein Zentralofen im Keller ist ein alter Festbrennstoffkessel - Domotherm HK mit 29 kw Holz und 35 kw Koks.Ich habe den Brennraum mit Schamotsteinen verkleinert und dadurch verbrennt er mein Scheitholz vorzüglich runter.Trotz meinen bemühungen muste mein Schornsteinfeger ihn laut seiner Vorschrieft,mir leider stillegen ! Jetzt stehe ich da und mußte mich erst mal um eine Finanzirung kümmern. Ich dachte dann,wenn schon,dann wehre doch ein Heizhaus an meinem 20 ar an das Haus angenzendem Gartengrundstück sinnvoll.Ich könnte dann gleich mit der Schubkare vom Holzlager zum Ofen fahren und der ganze anfallende Holzdrek und der Staub vom Gebläse,vor allem beim HDE Euro Holzvergaser wehre nicht im Haus !! An die höhe des Kamin habe ich noch garnicht gedacht,aber ich denke 5 bis 6-7 Meter wehre kein Problem. Was die BAFA Förderung betrift habe ich gehört ,dass man einen Abgleich an der Heizung machen muß und die Kosten die Förderung auffrist ! ?

  • Hallo,


    Muss es unbedingt ein Heizhaus sein?


    Der gesamte Heizraum sollte im Idealfall immer in der Wärmehülle des Gebäudes sein.
    Alles andere läuft in ständigen Verlusten aus.


    mfg
    HJH

  • Hallo,


    Nach deinen Angaben von 15ster an Holz, ich habe mal ein Schüttgewicht von 500kg/ster angenommen,
    ergibt das eine Heizlast von ca. 7,7kW.


    Da wäre ein 40kW HV leicht überdimensioniert.
    Bei einem 40kW HV würdest du auf etwa 1,4 Befüllungen bei ca. 4,6h Laufzeit kommen-
    Da die Laufzeit wegen der hohen Leistung des HV recht klein ist, wird der Speicher größer.
    Du solltest mit einem Speicher von 3300L hinkommen-


    Nimmst du einen HV von z.B. 15kW, dann werden Rohre und Ladepumpe schon mal kleiner.
    Du kommst mit 2000L Speicherinhalt aus.
    Natürlich wird die Laufzeit schon länger.
    Diese wird sich bei etwa 12...13h einpendeln, dabei musst du den Brennraum 2,5...3 mal auffüllen.


    Ich selbst habe ca. 9kW Heizlast bei einem 15kW HV, geht auch bei sehr niedrigen Temperaturen recht gut.
    Dabei nutze ich den Speicher von etwa 27...80°C.
    Bei deiner obigen Rechnung habe ich mal VLT 80°C und RLT 40°C angenommen.


    Überlege was du machen willst/kannst.


    mfg
    HJH

  • Hallo


    Heizhaus bei der Baueingabeplanung nicht als Heizhaus bezeichnen. Heizräume wenn sie als solche bezeichnet sind müssen als Heizräume gebaut sein. Und für Heizräume gelten eigene Vorschriften.
    Heizräume sind aber erst bei mehr als 50 kW installierter Gesamtleistung notwendig........ (Schau mal in der FeuV Deines Bundeslandes nach). Also wenn dann wird das ein Technikraum!!!


    Beim Kamin ist zu beachten, dass dieser entweder mehr als 15 m von nächstgelegenen Fenster weg sein muss oder alle Fenster im Umkreis von 15 m um mindestens 1 m überragen muss. Auch heir gibt Dir die FeuV Deines Bundeslandes


    ciao Peter

  • Sorry, etwas OT:


    Hallo Peter,


    Du scheinst Dich auszukennen damit, ist Dir bekannt, wie ein kombinierter HV/Pellet Kessel bzgl Gesamtleistung ausgelegt wird? Addition der Leistung oder Einzelwert, da nie zusammen betrieben?


    Grüße
    Jan

  • Hallo


    da kann ich Dir leider keine erschöpfende Aussage geben.
    Aber ich gehe davon aus das das gilt was auf dem Typenschild steht.......


    ciao Peter

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!