Das heißt wenn ich beide Nachfüllzeiten auf 00:00 stelle sind diese deaktiviert laut KD?
Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber ich lasse mich gerne überraschen!
Ja, das mit der Uhrzeit 00:00 funktioniert.
Bei 00:00 wird nicht befüllt.
Parameter:
Start der 1. Pelletsbefüllung: 00:00
Start der 2. Pelletsbefüllung: 00:00
Bis vor ein paar Wochen war bei uns sowieso nur eine Pelletsbefüllung aktiviert.
Die Zweite Stand auf 00:00.
Das hat der Fröling-Techniker bei der Inbetriebnahme so eingestellt.
Ich habe erst vor wenigen Wochen die Zweite aktiviert, als es kälter wurde.
Dachte, ich tue mir damit einen Gefallen.
Aber laut Fröling-KD schaltet man am besten beide aus.