Servus Allerseits!
Mein Schwager und ich haben die fast identische Heizungsanlage. Seine jedoch überhitzt in letzter zeit ständig. Ich hab den Eindruck,
dass entweder die Hitze nichzt aus dem Kessel kommt (Hydraulikproblem) oder der SH30 nicht in teillast geht. Die Grundparameter sind bei unseren
beiden Heizungen identisch. RL-temp 60, Kessel-Soll 80. Einzig die Pufferaufteilung ist anders, ich hab 2x1500 liter in Reihe, er 3x1000, ebenfalls in reihe.,
Ansonsten sind beide Heizanlagen gleich. Nach ca. einer stunde stellen sich jedoch bei uns total unterschiedliche betriebszustände ein.
ich stelle mal die beiden gegenüber:
Parameter - Meine (läuft astrein) - Seine (muckt)
Inbetriebnahmejahr: 2010 - 2012
Softwarestand: 2.106 - 2.114
Brennerstunden: 7500 - 6600
Rücklauf Kessel Soll 60 - 60
Rücklauf Kessel ist: 60 - 60
Kessel Soll 80 - 80
Kessel ist 73 - 84
Pufferladepumpe: 68% - 100%
Rücklaufmischer: 1/3 offen - 2/3
Puffer Oben: 60 - 62
Puffer Unten: 40 - 41
Luftklappe Oben: 57% - 59%
Abgasgebläsedrehzahl: 1450 - 2200
Einzig die Abgassolltemp ist bei ihm 190, ich habs bei 210grad
Beide mit der 4-Zeilen-Steuerung
Interessant wär auch, welche parameter die steuerung heranzieht um die sollwerte zu erreichen. weiss da wer was? bestimmt wahrscheinlich.
auffällig ist, dass meine PLP nicht voll läuft, seine jedoch schon. der Rücklaufmischer ist bei seiner anlage jedoch nicht ganz offen.
wie kann es sein, dass die temperaturdifferenz im kessel so unteschiedlich ist?
Mischer sauber und freigängig. Mischermotor frei, läuft 135 sekunden. Pumpe zerlegt, Sauber, läuft frei, hat kraft am schleuderrad.
Bei Hand-betrieb hört man die pumpe deutlich fördern, ohne luftgeräusche.
Die Temperaturfühler hab ich alle geprüft, stimmen bis auf 2 grad genau.
die LUftschieber oben und unten gehen auch alle frei, lassen sich auf und zufahren bis anschlag.
Ich hab so den eindruck, als wäre der temperaturaustrag aus seinem kessel immer so eine enge sache kurz vorm überhitzen (sein Ü-zähler zeigt 107) und bei mir
ist der kessel in einem Betriebszustand, der immer noch luft nach oben hat. mein Ü-Zähler zeigt 1)
Warum regelt also meiner in den teillastbereich obwohl der kessel nur 73 grad hat und seiner ballert voll dahin, obwohl der kessel 84 grad hat? Paradox, oder?
hi und da macht ihm sogar der heizungskreis auf, damit die hitze weg kann.
hat wer einen tip für mich, oder kann mir mal erklären, welche parameter einfluss auf welche regelungsgrössen hat?
WAs ich bisher weiss: oder glaube zu wissen ist:
die obere luftklappe steuert zusammen mit der gebläsedrehzahl die thermische Kessel-abgabeleistung.
die untere Luftklappe steuert in abhänigkeit der lambdaspannung den rest-o2-gehalt, regelt also sagen wir mal das gemisch, wenig oder keine einfluss auf die leistung.
der RL-Mischer ist beim anheizen solange zu und die PLP aus, solange der Kessel nicht 60 Grad hat.
Dann übernimmt der Mischer die einstellung der RL-Temperatur, und hält die konstant in dem er warmes kesselausgangswasser und kaltes puffer-unten-wasser mischt.
was die PLP-Drehzahl steuert, weiss ich nicht.
auch wär interssant, wie der kessel die Soll-temp einstellen soll, wenn doch die RL-TEmp regelungsgrösse ist welche bei mir immer konstant ist.
einzig die brennerleistung und die PLP_drehzahl dürften doch einfluss haben, wie schnell das wasser durch den kessel durchäuft und
dementsprechend zeit hat, wärme aufzunehmen. heisst: wasser schnell durch > wenig temp-differenz und umgekehrt. liege ich da richtig?
#V'iele Grüsse, schönen Sonntag!SH30 Überhitzt seit kurzem - Hydraulische Ursache?