Hallo liebe TA Experten,
ich habe schon einige Regler programmiert und eingebaut.
Daher bitte keine Grundsatzfragen/Antworten.
Wer hat Erfahrung mit der PID Regelung für PWM Solarpumpen?
Ich muss da sonst viel Zeit investieren. Mitloggen tu ich ja schon.
Ich habe die Differenzregelung aktiv zwischen Kollektor und Solar RL Fühler.
Mindestdrehzahl und Max habe ich schon gut rausgefunden 10 und 40%
Zur Frage : Was stelle ich grob für P I und D ein ?
Oder nur eine P Regelung...das scheint mir eigentlich am besten.
(Weil PID zu nervös)
Wer hat das schon Erfahrung???
Mit P 30 und I 1 und D 1 habe ich heute Schwankungen von 20K am Kollektorfühler gesehen.
Und das innerhalb von 5 min, weil die Pumpe viel zu schnell hochfährt.
PARA STG 25/8-75
Kollektorfläche ca. 8m² Flach und Rohrbündelwärmetauscher im Boiler und Puffer
ROT ist Kollektor, GRÜN der Solare Rücklauf und die braunen Trapeze die Drehzahl von 10 bis 40%
(Skaliert ist der Ausgang von 0-100 = 0-100%)