ich les grad wegen MAG entlüften usw...
Dachte das ist nur anschließen und fertig.
Kann mur das jemand erklären?
Es gibt 161 Antworten in diesem Thema, welches 55.276 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von opc123.
ich les grad wegen MAG entlüften usw...
Dachte das ist nur anschließen und fertig.
Kann mur das jemand erklären?
hallo
Es geht nicht ohne Kappenventil bzw. muss man das Mag vom Rest der Anlage absperren ,um es entleeren zu können.
Erst wenn kein Heizungswasserdruck gegen die Membran im MAG drückt ,kann man den Stickstoff Druck(Vordruck) im MAG einstellen bzw.bei der jährlichen Wartung kontrollieren.
Die Absperrung muss aber für den Laien unzugänglich sein,sprich mit einer kappe versehen sein.
Bei großen Anlagen wird ein Absperrschieber und ein KFE Hahn verbaut.
Der Schieber wird mit Kappe oder Kette vor unbefugten eingriff geschützt.
Finde ich Persönlich besser,da ein KFE Hahn sich besser zum ablassen eignet, gerade bei den großen MAGs von Holzvergaser Anlagen.
Ein herkömmliches Kappenventil kombiniert die Eigenschaften und ist dadurch billiger.
Aber hat als Entleerung nur einen kleinen Schlauchstutzen. (Benzinschlauch)
http://www.bosy-online.de/Ausdehnungsgefaesse.htm
Lg
Das bedeutet,
Wenn ich eines Kaufe muss das noch befüllt werden??
hallo
Nein, original ist immer Stickstoff auf der Membran. (1,5bar)
Der Vordruck (Stickstoff) muss vorort ,bei der installation ,an die Anlage angepasst werden.
Lg
da sind dann also 2 ventile dran?
Eins unten für Stickstoff und eins oben für wasser. Das so genannte klappemventil?
Das Anpassen muss ein Heizungsbauer dann also machen ?
Wie viel Stickstoff ist den in so einem Teil drin?
Oder verwendet Ihr Druckluft? -- das wäre ja das einfachste, wenn ich lese das die im Jahr so einiges an Druck verlieren.
hallo
Stickstoff Seite= Schraderventi ( Wie beim PKW reifen)
Heizungswasser Seite = Kappenventil
Vordruck einstellen mit digitalen Reifenprüfer ,kann man zur not auch selber.
Eventuell muss man den auch nach den ersten Abbränden nach korrigieren.
Je nachdem wie sich der Anlagendruck beim aufheizen verhält.
Ich habe noch keine Anlage erlebt ,wo der Druck zwischen Kalt und heiss ,perfekt die exakte Stellung beibehält.
Die Membran sollte aber wenigstens schon mitarbeiten.
Profi Manometer und Stickstoff Pulle nutzt kaum ein Heizungsbauer.
Lg
Also gescheites Manometer für Reifenfüller habe ich.
Also reicht Druckluft? Habe sogar einen Ölabscheider dran....
Das Klappenventil reicht, um das MAG zu demontieren ohne das Wasser aus der Anlage läuft? oder zur Sicherheit ein Kugelhahn davor?
Ist ja Spannend, das bedeutet mein altes MAG müsste ja leer sein.
Eingebaut vor 15 Jahren und das hat nie der Heizungsbauer kontrolliert.
Mein Druck in der Anlage schwankt immer von Kalt auf Heiß mit 1 Bar.
Sind ide Pufferfühler von den Werten genormt?
Oder brauche ich spezielle je Heizkessel?
kann man das Steuersignal einfach "teilen"? So das 1 Fühler an beie Heizkessel als oberer Fühler angeschlossen wird, oder sind da getrennte besser geeignet?
Alles anzeigenAlso gescheites Manometer für Reifenfüller habe ich.
Also reicht Druckluft? Habe sogar einen Ölabscheider dran....
Das Klappenventil reicht, um das MAG zu demontieren ohne das Wasser aus der Anlage läuft? oder zur Sicherheit ein Kugelhahn davor?
Ist ja Spannend, das bedeutet mein altes MAG müsste ja leer sein.
Eingebaut vor 15 Jahren und das hat nie der Heizungsbauer kontrolliert.
Mein Druck in der Anlage schwankt immer von Kalt auf Heiß mit 1 Bar.
Ohje.....Ich glaube ich konnte dir leider nichts vermitteln.
Ich bin raus,sorry
Lg
Naja,
wenn ich das bei dir entnehme:
reicht das Klappenventil, und Druckluft, da ein Heizungsspezi auch nix anderes dabei hat.
Sehe ich das richtig?
Mit meinem Alten Mag müsste leer sein, meine ich. Das Dort ja 0 Vordruck sein müsste. Das Teil wurde nie gewaret
... und der Balg ist Schrott.
Alfred
der Balg?
Das verstehe ich net
hallo
Balg= Membran
Hallo Sven @opc123,
mit "Balg" ist die Membran im ADG gemeint. Diese altert, leiert aus und/oder wird undicht. Dann dringt das Heizungswasser auf die Gasseite der Membran und der Druck zwischen kalter und heißer Anlage schwankt stärker.
Wenn der Vordruck jetzt "null" wäre, dann wäre das ADG komplett mit Wasser gefüllt und somit "quasi nicht mehr vorhanden" - das würdest du merken. Die MAG-Größe, der Vordruck und der Anlagendruck min/max hängen von verschiedenen Faktoren ab.
Michael @Holzpille hat die Zusammenhänge einmal im Wiki erklärt: Größenbestimmung des MAG's
Viele Grüße von Karlheinz
PS: Roberto war schneller...
Achso ja danke.
Na das alte MAG fliegt eh raus.
Aber habe wieder eine Menga dazu gelernt.
Meinen ganz großen Dank an alle!
Sobald in den nächsten 14 Tagen alles steht, gibt es Bilder.
An alle die sich hier so abarbeiten.
Habt ihr seine Beiträge, oder besser Fragen, von 2015 gelesen?
Das sollte ich mal tun ich chätze da gings um meinen alten kessel
Kann mich aber nicht mehr daran erinnern und das hat seine Gründe.
Karl- Heinz, 6 Seiten Verarschung sind doch wohl genug. Du solltest den Tread schließen.
MfG Olaf
@ tantedreaaa aha, woher nimmst du die Weisheit??
Brauchst du Fotos von den alten und neuen Kessel? oder was ist dein Problem?