Hallo zusammen,
ich benötige euren Rat, da mein Solateur keine Antwort darauf hat und ich durch Suchen in euren Forum und anderen auch keinen solchen Fall gefunden habe.
Die Solaranlage dient zur Heizungsunterstützung und hat 4 Flachkollektoren auf dem Dach. Kombispeicher 650 Liter mit (200) Liter integrierter Trinkwassererwärmung hat
eine eingebaute Spirale wo der Solarkreislauf angeschlossen ist.Der Höhenunterschied zwischen Kollektor und Pumpe ist ca. 6m.
Der Vorlauf ist oben an der Spirale angeschlossen, der Rücklauf zu den Kollektoren über die Pumpe unten. Soweit dort alles ordenungsgemäß angeschlossen vom Solateur.
Die Pumpe ist eine Effizenzpumpe und kann, wie im Livediagramm zu sehen, durch den Regler mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten angesteuert werden.
Die Solarregelung ist ein Deltasol SL von Resol.
Pumpenbezeichnung WiloST 15/6,Kombispeicher TML 650L mit Verrohrung für Solarerwärmung.
Mein Problem:
Der Kreislauf der Solarflüssigkeit kommt nicht in Gang wenn der Pufferspeicher noch gewisse Temperatur hat nach oben hat, bzw. nachdem die automatische Abschaltung erfolgt,
fördert die Anlage am nächsten Tag bei Sonneneinstrahlung und vorgegebener Temperaturdifferenz nicht wieder. Die Pumpe läuft, allerdings sieht es so aus, wie auf den Bildern und
im Diagramm.
Erst wenn der Pufferspeicher sich um die 60 Grad befindet, läuft der Kreislauf wieder an.
Im Normalfall, wenn der Kreislauf funktioniert, beträgt die Durchflussmenge 3L/min. Der Anlagendruck beträgt dann 2Bar im Kaltzustand 1,5Bar.
Wie auf den Fotos zu sehen ist, kann die Pumpe keinen Kreislauf erzeugen und die Temperatur in den Kollektoren ist um die 140 Grad,
der Anlagendruck beträgt 4 Bar.
Dies geschieht auch, wenn die Temperatur in den Kollektoren langsam ansteigt, die Pumpe schafft trotzdem es nicht den Kreislauf in Gang zu bringen.
Bei automatischer Abschaltung, wenn 94 Grad im Pufferspeicher erreicht sind, schaltet die Anlage ab und geht in die Stagnation über.
Die Notkühlung der Anlage habe ich auf max. 140 Grad gestellt, danach bleibt die Pumpe aus, bis die Anlage unter 140 Grad sich befindet.
Die Anlage ist jetzt 3 Jahre alt und es wurde 1x der Temperatursensor im Kollektor wegen Defekts und das MAGausdehnungsgefäß wegen Defekts im 1. halben Jahr
gewechselt.
Anlage wurde vor der Inbetriebnahme gut 2 Stunden gespült.
Im ersten Jahr gab es ab und zu Klopfgeräusche bei hohen Temperaturen(>130Grad) in der Anlage bei der Pumpe, wo mir der Solateur auch keine Antwort geben konnte.
Da die Anlage zu 80% funktionierte, wurde dort auch nicht weiter nachgeforscht.
Die Pumpe läuft auf mittlerer Stufe, wenn umgeschaltet wird, auf höhste Stufe, entsteht auch kein Kreislauf.
Manuelles Ein und Auschalten der Pumpe bewirken auch keinen Anlauf des Kreislaufes.
Blubbergeräusche sind im Normalbetrieb und wenn die Anlage nicht fördern kann, nicht zu vernehmen.
Das Schauglas ist sauber, keine Ablagerungen im Glas zu erkennen.
Das Magausdehnungsgefäß arbeitet, man hört das Arbeiten der Gummiblase darin bei Temperaturschwankungen in der Anlage, wenn sie nicht fördert.
Da die Anlage nun 3 Jahre alt ist, will der Solateur die Anlage demnächst nochmal spülen und die Solarflüssigkeit überprüfen.
Nun meine Fragen:
Sollte ich die Notkühlung tiefer stellen, so das die Pumpe eher abschaltet wird, wenn Pufferspeicher voll ist und die Anlage in die Stagnation übergehen kann?
Woran könnte der Fehler liegen? Auf was kann ich den Solateur hinweisen, was er noch überprüfen sollte?
Vielen Dank im Voraus für eure Überlegungen und Fehlersuche,
Gruß Knut
Das Diagramm ist ein Livediagramm, wo man dies gut nachverfolgen kann.
https://www.vbus.net/#/diagram…457275f6b1488f6f52d997238
[xattach=24894]Temperatur, Druck[/xattach][xattach=24895]Anlage offen[/xattach]
[xattach=24896]Schauglas[/xattach][xattach=24897]Temperatur[/xattach]
Hier die Bilder in Originalgröße, falls sie oben verkleinert dargestellt werden.
https://www.directupload.net/file/d/5939/oebn9hyx_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5939/wyrfu73k_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5939/dxo6v38w_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5939/7a5jyvpj_jpg.htm