Guten Tag zusammen,
ich betreibe jetzt seit 4 Wochen einen Attack SLX 30 mit Lambda Touch. Zuerst dachte ich dass alles ganz gut funktioniert ( Puffer wird warm), bin mir aber nicht mehr sicher. Freitag kommt der Schornsteinfeger zur Messung und der Restsauerstoffgehalt liegt meistens zwischen 10 und 12% und die Sekundärluftklappe öffnet sich fast nie. Gefüllt wird der Kessel mit trockenem Fichtenholz, habe aber auch schon Eiche und auch ein Gemisch aus beidem versucht. Habe den Pumpenstart von 60 auf 67 Grad angehoben,da ich sonst die Abgastemperatur nur auf 140 bis 150 Grad bekomme und dann regelt gar nix. Als nächstes habe ich den Saugzugventilator auf 90 % begrenzt in der Hoffnung weniger Luft läßt auch den Restsauerstoff sinken. Schornsteinzug ist noch nicht gemessen, aber 9m 200er Edelstahlschornstein in freier Lage sollte reichen, Zugbegrenzer ist installiert. Als Rücklaufanhebung habe ich den Laddomat mit 63 Grad Patrone ( war im Komplettpaket enthalten),der tatsächliche Rücklauf liegt aber nur knapp über 50 Grad.
Bin Heizungsbaulaie und versuche mich da gerade reinzufuchsen (hätte ja auch einfach funktionieren können) , hat jemand ne Idee wo ich da ansetzen Könnte?
Im voraus schonmal besten Dank