Hallo zusammen,
wie in meiner Vorstellung angesprochen, bin ich gerade bei der Planung des Anlagenumbaus.
Gegeben ist ein hundsgewöhnlicher Öl-Heizkessel, der auch die Warmwasserbereitung übernimmt. Er versorgt nur einen Heizkreis.
Der 17 kW Holzkessel wurde bis zu seinem Ausbau (soll jetzt wieder in Betrieb genommen werden) stumpf mit über den Ölkessel gefahren, also sozusagen eine primitive, ungeregelte Rücklaufanhebung. Das hat zwar super funktioniert, ist aber Energieverschwendung hoch zehn, wenn man da permanent 80 Grad Vorlauf durch die Hütte fährt. War vor vielen Jahren mehr eine Spielerei, aus der Not geboren, aber das soll hier nicht das Thema sein.
Nun soll zu dem Holzkessel ein 1000l Pufferspeicher kommen. Da ich einen stehenden, zylindrischen Speicher schlecht in den Raum bekomme, habe ich nach einem rechteckigen gesucht und habe mir so einen "Calo Bloc" organisiert. Von den Abmaßen perfekt für den Raum und das Konzept ist interessant. Ich frage mich nun, wie ich das Ding am sinnvollsten einbinde.
Das ist ja ein druckloser Speicher, der über Wärmetauscher beschickt / entladen wird; wenn ich das richtig verstanden habe, war das vom Hersteller seinerzeit so gedacht, daß man den Kesselkreis und den Heizkreis entkoppelt; es sind, so wie das ausschaut, "zwei Wärmetauscher ineinander". Der Speicher hat unten einen zweiten Wärmetauscher, wohl für Brauchwasser verwendet.
So sieht das Ding aus:
Nun überlege ich, wie ich das Ding am besten betreibe.
Variante 1:
- Ölkessel fährt auf Wärmetauscher 1, Heizkreis auf Wärmetauscher 2 (Stecken ja ineinander). Wäre regelungstechnisch und bautechnisch aufwändiger
- Holzkessel fährt auf Wärmetauscher 3, Tauscher 4 bleibt ungenutzt (optional irgendwann mal Solarthermie dran...?) oder in Reihe geschaltet?
Variante 2:
- Wärmetauscher 1 und 2 in Reihe schalten und Ölkessel da durch fahren lassen. Macht das Sinn? Man hätte ja, für mein Laienverständnis, die Tauscherfläche quasi verdoppelt. Wäre regelungstechnisch einfacher, ich denke mir das so, daß der Speicher bzw. Tauscher nur dann genutzt wird, wenn da auch genug Temperatur drin ist.
- Holzkessel fährt ebenfalls auf die in Reihe geschalteten unteren Wärmetauscher.
Geregelt werden soll das über eine UVR610 - mit dem Wolf Gerödel komme ich nicht da hin, wo ich hin will. Arbeite mich gerade in TAPPS ein - ich hab beruflich mit SPS-Technik zu tun, ist also auch von der Warte ein interessantes Projekt. Nur über die Grundauslegung...da fehlen mir die Erfahrungswerte bzw. da kommt mein Laientum halt zum Tragen.
Danke im Voraus!