Die Ursache liegt wohl an der Positionierung der Puffersensoren oben und unten.
Bis heute Morgen war der Puffer oben Sensor in der Tat ganz oben also am Ende der Sensorleiste des Pufferspeichers und Puffer unten war knapp über der Mitte also am unteren Ende der oberen Sensorleiste des Pufferspeichers.
Ich denke, dass der Puffer daher zu früh glaubte, voll zu sein, obwohl er nicht mal bis zur Hälfte voll war und am Austrittspunkt für ein Heizvorlauf zu kalt war.
Warm genug für den Heizkreislauf war es dann immer nur, wenn der Kessel gerade feuerte und dadurch der Prüfer temporär heiß genug wurde.
Daher war heute wieder ein Elektriker da und wir haben zusammen erneut einen 3. Fühler eingebaut.
Hier würde mich mal interessieren, auf welcher Höhe eure Fühler am Pufferspeicher sind?
Meine sind nun Folgendermaßen:
Puffer oben ist ganz oben am Puffer.
Puffer unten ist fast ganz unten ziemlich genau auf der Höhe meines Elektroheizstabes.
Der Mittesensor ist nun etwa eine Handbreit unterhalb des Auslasses für den Heizkreislauf.
Leider haben wir es nicht hinbekommen, den 3. Puffersensor in der Steuerung anzuzeigen. Ich habe also keine Ahnung, ob der Sensor überhaupt wirkt.
Nun heizt der Kessel seit über 2 h, der Puffer wird nur sehr langsam voll, steuerungstechnisch. Real ist er schön heiß.
Wenn die Anlage nun in der Tat von oben bis unten durchladen mag wird das ewig dauern bzw. Fast unmöglich, weil der Rücklauf vom Kessel ja deutlich oberhalb des Sensors ist. Bin gespannt... und leicht genervt 😒
LG
Randy