tut mir leid das ich in letzter Zeit so viele Fragen stelle, aber die Anlage läuft jetzt und nun kommen natürlich einige Fragen auf, die man vorher garnicht auf dem Schirm hatte.
Zuerst aber nochmal ein großes Dankeschön an alle hier, ohne Euch hätte ich das nie geschafft, es war wirklich eine regelrechte Odyssey und ohne das Forum hätte ich sicherlich aufgegeben. Also wirklich, vielen vielen Dank!
Nun zur Frage: Ich habe 3x 800 Liter Pufferspeicher nach Tichelmann verrohrt. Heizungsvorlauf wird vom ersten Puffer am obersten Anschluss abgenommen (nicht ganz oben wo der Entlüfter ist). Soweit klappt auch alles ganz gut und ich komme gut über den Tag (und die Nacht). Nun ist es aber leider so das ich die Puffer nicht ganz leer kriege, es steht immernoch ca. 50 ° heißes Wasser ganz oben in den Puffern, ich nenne es mal "Kuppeln", an das ich nicht rankomme. Im Puffer geht zwar ein Rohr schräg nach oben, aber scheinbar ist es nicht lang genug.
Jetzt frage ich mich wie ich da rankomme:
1. Ich könnte den Vorlauf der Heizung ganz oben an Puffer 1 anschließen, aber was ist dann mit den anderen beiden Puffern?
2. Ich habe mir eine Bypass-Lösung überlegt, bei der ich die drei Puffer oben, wo der Entlüfter sitzt, verbinde und dann zusätzlich in den Vorlauf einspeise (siehe Skizze). Wäre das möglich oder macht das die Hydraulik kaputt?
Gibt es noch andere Möglichkeiten, z.B. die Rohre in den Puffern zu verlängern?
Und wieder mal vielen Dank für Eure Hilfe.
Beste Grüße,
Alex
PS: Die Zeichnung ist sehr fern von der Realität, Tichelmann ist nicht eingezeichnet, die RLA nicht usw. . Ich möchte damit nur meine Byass-Idee (gelbe Leitung) veranschaulichen.