Luft im wasserführenden Kamin

Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 2.400 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von kd-gast.

  • Egal wie ich den Schlitz der Scheerkraftbremse drehe / da passiert nix. Ob die Pumpe richtig rum eingebaut wurde, kann ich nicht sagen, bin Laie und kein Heizungsbauer.

  • Da ist ein Pfeil im Guß vom Unterteil, die Luft kommt nicht rein, die kann nicht

    raus :!:


    Verschraubung oberhalb der Pume lösen bis sie per Hand drehen lässt, Lappen drum und VORSICHTIG (Heiß :!: ) weiter lösen bis event. Luft entweicht, wieder festdrehen.


    Hast du nachgeschaut ob die Schwerkraftbremse gängig ist, wenn nicht, mehr als Ratschläge geben kann man nicht, handeln mußt du schon selbst...


    Bin raus :rolleyes:

  • Hi. Beschäftige dich mal mit exakter Druckhaltung im Gesamtsystem! Sofern das heizungsseitige MAG exakt im Nullpunkt der Anlage installiert wurde. Benötigt es einen bestimmten Vordruck und einen gewissen Anlagendruck , das minimiert dann die siedeblasen im system.wenn das noch nicht zufriedenstellend ist, kann man den Volumenstrom der Pumpe erhöhen, und Last but Not least einen mikroblasenluftabscheider direkt Inden Vorlauf des kamins einbauen.

    Gruß Andreas