Hallo zusammen,
ich benötige bitte einen Tipp!
Bei uns läuft eine Fröling SP Dual mit 40 kW. Angeschlossen sind zwei kommunizierende Pufferspeicher (jeweils 2000l). Die Verrohrung ist in 1 1/2 Zoll Viega Prestabo ausgeführt. Der Kessel hat die originale Fröling Rücklaufanhebungsgruppe mit Mischer. Davor ist ein Tacco-Setter, der auf 50 l/min eingestellt ist.
Im Zuge des Ausbaus unserer Scheune muss ich die Nebenkosten vernünftig abrechnen können. Die Wohnungen haben jeweils eine Wohnungsübergabestation, in der die Kalt- und Warmwassermenge einzeln erfasst werden, sowie einen Wärmemengenzähler für die Fußbodenheizung. Für die selbstbewohnte (und bisher ungezählte) Wohnung werde ich noch einen Wärmemengenzähler für die Heizung einbauen.
Um die Kosten für die benötigte Energie für das Warmwasser zu erfassen, muss ich nun wohl die erbrachte Energiemenge der Heizung zählen.
Ich bin mir unsicher, welche Dimension wohl die beste ist. Der Allmess Integral V Ultra Lite in QP 2,5 dürfte eigentlich passen.
holzheizer-forum.de/attachment/34642/
Der Maximaldurchfluss dürfte durch den Tacco-Setter ja bei 3 m3/h liegen.
Der Zähler hat nur Anschlüsse in 1". Kann ich hier den Rücklauf dann einfach so weit reduzieren ohne hydraulische Probleme zu bekommen?
So ganz klar ist mir die große Dimension ohnehin nicht. Bei einer Spreizung von 60 auf 80 °C am Kessel und 40 kW Maximalleistung errechne ich etwa 1700 Liter Wasser pro Stunde. Da sind 1 1/2 Zoll doch viel zu groß für, oder irre ich?
Herzliche Grüße und Dankeschön,
Janni