Guten Morgen ,
habe gestern einen Abbrand gemacht , der etwas aus dem Ruder gelaufen ist . Eingestellt sind 164° AGT und 3,5% Rest O2 . Nachdem die FT gestartet hat ( daher auch der Start vom log nicht bei Null ) bin ich aus dem Keller gegangen . Als ich nach einer Weile zurückgekommen bin ( bin ja ein neugieriges Kerlchen ) lag die AGT bei 190° . Auf dem Display stand O2 Mangel , P stand auf 63% und S auf 100% . Und blieb da stehen . Bei 210° AGT !! habe ich versscuht , den HV zu stoppen ( über die FT ) . Es kam auch die Meldung : Ausbrandphase erkannt . Aber geändert hat sich nichts . Bei 214° AGT habe ich die untere Tür aufgemacht ( brannte schön , siehe Foto ) und auf eiinmal ging die AGT runter , P auf min , ebenso S . Anschließend lief die FT wieder ganz normal . Die beiden Ausschläge im weiteren Verlauf kommen vom Öffnen der oberen Tür .
Die Flamm auf dem Bild war zuers tiefblau mit violetten Anteilen , das gelbe kam erst , als ich fotografieren wollte .
Noch zum Verständnis eine Frage : könnte man als Bezuggröße anstatt die AGT nicht auch die Kesseltemperatur nehmen ? Und der AGT eine obere Grenze zuordnen ? So ähnlich lief ja die AK Steuerung ab . Nur so als Gedankenspiel .
Noch allen einen schönen Tag
Grüße
Peter [file name=20101123192131.txt size=125851]http://www.holzvergaser-forum.…/files/20101123192131.txt[/file] [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/media/kunena/attachments/legacy/images/DSC02566.JPG]