Beiträge von Helmut46

    Hallo!


    Nach der Beschreibung von taunusheizer scheint es so zu sein, das die Heizungspumpe den Durchfluss durch den Holzkessel unterstützt.


    Bei Warmwasserbereitung wird die Heizungpumpe abgeschaltet ( Warmwasservorrang ).


    Wenn das Umschaltventil im Rücklauf auf den Kesselkreis umschaltet, ist die Heizungpumpe auch wirkunglos. (Ich meinte das in bezug auf die Holzkessel-durchströmung )


    Also scheint der Ladomat nicht richtig zu funktionieren, denn bei einwandfreier Funktion würden die Puffer komplett durchgeladen und dann erst der Kessel überhitzen.


    Wenn der Ladomat gebraucht ist, könnte der Mechanismus des Thermoelements klemmen.
    Auch die Pumpe kann defekt sein, oder im Inneren des Pumpen-Laufrades verstopft sein.


    Meine Empfehlung den Ladomaten überprüfen, Thermoelment reinigen, auf Funktion prüfen Rückschlagventil prüfen,wenn neue Pumpe vorhanden einbauen.
    Leider habe ich keinen Ladomaten in meiner Anlage deshalb kann ich nur pauschale Empfehlungen geben .


    Gruß, Helmut

    Hallo zusammen,
    betreibe seit 2009 eine Sunshore Solaranlage mit 4 Kollektoren je 30 Röhren.
    Gesamt Bruttofläche: 19,772 m² Aperturfläche: 10,816 m²
    Details der Kollektoren als PDF unterhttp://www.sunshoresolar.de/im…ung%20-%20Serie%20180.pdf


    Heizungsunterstützung mit 3 Pufferspeicher je 800 L und Eigenbau FRIWA
    (Gefalteter Plattenwärmetauscher „größere thermische Länge“ für geringes Delta T zur Nutzung kleiner Pufferwasser Temperaturen, Duschen bis ca. 43 C°möglich).


    Erträge 2020


    Jannuar 95 Kwh
    Februar 260 Kwh
    März 1016 Kwh
    April 1408 Kwh
    Mai 1247 Kwh
    Juni 924 Kwh
    Juli 838 Kwh
    August 854 Kwh
    bis 9 September 208 Kwh


    Die Messung der Leistung erfolgt mit Wasserzähler im Solarkreis und UVR , die hohen Erträge in den Sommermonaten Juni bis August sind nur beschränkt nutzbar und werden zum Teil für Erwärmung des Kellers genutzt.
    Die Heizung ist seit 30 März außer Betrieb.


    Gruß Helmut

    In deinem Hydraulikskizze ist der Kugelhahn im Kesselkreis Offen, dardurch ensteht ein Hydaulischerkurzschluß und der Kessel wird die Wärme nicht los.
    Vieleicht war der Kugelhahn früher nicht ganz offen, (zwecks einstellung der Wassermenge im Kesselkreis).
    Ist die neue Pumpe auf MAX. Leistung eingestellt ?. Welche Pumpen ist verbaut, (Hersteller und Pumpenbezeichnung ?).


    Gruß Helmut

    Das Geräusch ist besonders laut in der Leitung zwischen Kessel und Pufferspeicher zu hören, ich bin mir aber nicht sicher ob es einfach nur durch Körperschall dort hinkommt, da im Kessel selbst auch leicht Krach ist. Kugelhähne sind diverse, war eigentlich keiner dran aber ich schaue heute Abend nochmal nach.

    Das Geräusch kommt von den Dampfblasen die von der Umwälzpumpe durch die Leitung gedrückt werden.
    Es hört sich vermutlich so laut an weil die Dampfblasen im Rohr kollabieren, (wegen der Abkühlung).
    Bei meinem SLX 25 ist das Geräusch genauso, wenn nach einem Hohlbrand die BRT 940 °C ereicht.


    Gruß Helmut

    Hallo
    das Geräusch hört sich an wie kochendes Wasser, es tritt bei örtlicher Überhitzung im Kessel auf.
    Der Wasserdurchfluss dürfte zu gering sein.
    Befindet sich im Kesselkreis eine Rücklaufanhebung, oder ein Rückschlagventil oder Ventil, die nicht richtig offen sind (bei Kugelhähen passiert das schnell wegen dem Hebel).
    Bei einer Thermischen Rücklaufanhebung kann es zu Verstopfung kommen, weil der Regelspalt sehr schmal ist.


    Gruß Helmut

    Hallo,
    mein Attack SLX 25 Profi verbrennt 34,5 Kg Kiefer (Brettabschnitte mit 8 bis 10% Feuchte) in 5 h, (vom Anzünden bis Pumpe aus).
    Das ganze bei einer Abgastemperatur von durchschnittlich 140 C°.
    Die Kesselleistung ist in der Glutphase deutlich höher wie 25 Kwh.


    Gruß Helmut

    Coole Idee, Danke, werde ich bestimmt übernehmen... Prinzip der kommunizierende Rohre...
    Jetzt wo ich darüber nachdenke.. Habe in einem schlauen YouTubeVideo gesehen dass eine schlaue Firma, Frischwasserstation ganz tief montieren bzw. auf dem Boden liegend haben... verkalkt nicht weil unten immer kälteste Wasser ist.
    Nach Entnahme läuft das warme Wasser von selbst aus dem Wärmetauscher raus. Durh das Rohr einfach nach oben.
    Macht das Sinn bei Standard FriWa-Modulen auch?
    Viele Grüße

    Das mit der Friwa ist nur möglich, wenn sie direkt an die Speicher (eigene Anschlüsse) angeschlossen wird (hydraulische Entkopplung wegen dem fehlenden Rückschlagventil).

    Hallo Nasko,
    wenn neue Anschlüsse gemacht werden dann könnte man Rohre verwenden die einen Bogen haben der im Speicher senkrecht nach oben geht bis ca, 5 cm vor den Klöpperboden. Für den unteren Anschluss natürlich nach unten. Das hat den Vorteil den gesamten Puffer zu nutzen und wesentlich weniger Verwirbelung.


    Gruß Helmut

    Die SLX 20-35KW sind komplett baugleich.Die Leistung stellst du in der Software ein.
    Kitt sowie wenn möglich Schamottplatten aus dem Baumarkt drüber wirken wunder.
    Alternativ kannst du die Schamottdachversion der SE Kessel versuchen nachzubauen.

    Hallo Randy,
    kannst du nähere Informationen über den Einbau und Dicke dieser Schamottplatten machen.
    Hatte in meinem SLX 25 Profi die Düse mit Vermiculiteplatten 30mm dick abgedeckt, hat leider nicht lange gehalten und ist auch nicht billig.


    Gruß Helmut

    Hier ein Auszug aus UVR 1611 Bedinungsanleitung Seite 77


    In manchen Fällen ist der Abgleich der PID- Werte erforderlich. Ausgehend von einer betriebsbereiten Anlage mit entsprechenden Temperaturen, sollte die Pumpe im Automatikbetrieb laufen. Während I und D auf null gestellt sind, wird der Proportionalteil P ausgehend von 10 alle 30 Sekunden so weit verringert, bis das System instabil wird, sich also die Pumpendrehzahl rhythmisch ändert. Sie ist im Menü oberhalb der PID- Anteile ablesbar. Jener Proportionalteil, bei dem die Instabilität einsetzt, wird als Pkrit ebenso wie die Periodendauer der Schwingung (= Zeit zwischen zwei höchsten Drehzahlen) als tkrit notiert. Mit folgenden Formeln lassen sich die korrekten Parameter ermitteln.


    P = 1,6 x Pkrit



    I = tkrit x P / 20


    D =P x 8 / tkrit



    Ein typisches Ergebnis der hygienischen Brauchwasserbereitung mit ultraschnellem Sensor ist PRO= 8, INT= 9, DIF= 3. Rechnerisch nicht nachvollziehbar, aber praktisch bewährt hat sich die Einstellung PRO= 3, INT= 1, DIF= 4. Vermutlich ist dabei der Regler so instabil, dass er sehr schnell schwingt und durch die Trägheit von System und Fluid ausgeglichen erscheint.


    Gruß Helmut

    Hallo Dimitry:
    Wahrscheinlich sind die Volumenströme im Heizkreis und im Kesselkreis sehr Groß.
    Das bringt bei Reihenschaltung von Pufferspeichern meistens Probleme, weil der Fließwiderstand des Verbindungsrohrs zu Kurzschlüssen in der Heizung und Kessel Hydraulik führen kann.
    Zum Beispiel durch das Verbindungsrohr des Heizungsmischer wenn dieser im Mischbetieb ist, oder durch den Ladomat Rückwerts, oder Beides.
    Deshalb sollte das Verbindungsrohr so Groß wie Möglich sein, (nicht 1 Zoll wie bei deiner Anlage) sondern mindestens 1 ¼ Zoll besser 1 ½ Zoll, dadurch wird das Hydraulische verhalten einer Puffer-Reihenschaltung deutlich besser.
    Der Volumenstrom durch den Heizkessel so Einstellen das sich eine Differenz von zirka 10 bis 14 K zwischen Kesselvorlauf und Rücklauf Einstellt.
    Den Heizkreis wenn Möglich Hydraulischen Abgleichen, (Volumenströme der Heizkörper einregeln), dadurch wird die Wassermenge im Heizkeis geringer.


    Gruß Helmut

    Kurzer Bericht über den Umbau des Kessel.
    Der Kessel ist in Betrieb.


    Kamin: 160 mm Edelstahl Wirksame-Höhe 8,8m
    Steuerung: LambdaCheck und UVR1611 mit CMI für Rücklaufanhebung, Leistungsmessung, Datenaufzeichnung, Brennraum Temperaturmessung.


    Die ersten Abbrände waren nicht besonders, geringe Abgastemp. (130 C°), BRT knappe
    600 C°. Das ist besser geworden, aber wie der Kessel mit der Standardeinstellung Werkseinstellung Pri. 100% Sek. 65% vernünftig laufen soll ist mir schleierhaft.


    Erst eine Reduzierung der Pri. Luft auf 50 bis 60% und Reduzierung der Ventilator Drehzahl auf ca. 60% bringt eine brauchbare BRT (ca 750 bis 830 C°)


    Der nachgerüstete LambdaCheck mit Belimo Stellmotor funktioniert bestens.
    Die Einstellung der Pri. Luft muss aber immer angepasst werden, sonst wird die Sek. Luft vom Regler ständig geschlossen (Einstellung 5,5% RST).


    Die Einstellung der Regelung des Ventilator durch die Attack Steuerung ist nur schlecht nach vollziehbar.


    Bei Einstellung des Parameter -Nr- auf >0 wird die Regulierung aktiviert.
    Leider funktioniert beim anheizen die 100% Ventilatorgeschwindigkeit nicht, einstellbar mit Parameter -r- auf 100% ???.


    Ich habe in der Bedienungsanleitung etwas Falsch verstanden, der Parameter -Nr- kann auch kleiner 0 eingestellt werden, deshalb ist der Satz hinfällig.



    Frage an andere SLX 25 Betreiber mit Leistungsmessung, ist die Leistung von euren Kesseln auch so hoch ( bis 33Kw bei 165 C° Abgastemp., 80 C° Kessel, 68 C° RL ).


    Gruß Helmut

    Hallo Sumo,


    nach dem was ich über deine Anlagen gesehen und gelesen habe, scheint es keine Rücklaufanhebung zu geben ?.
    Sollte das so sein, liegt das Problem warscheinlich darin das die Pumpe bei der eingestellten Temp. anläuft und bei unterschreiten der einstellbaren Hysterese Stehen bleibt.
    Wenn die Pumpenleistung zu hoch ist, oder die Zulauftemperatur gering ist wird der Kessel während der Pumpenlaufzeit einfach zu stark abgekühlt.
    Bei einer Reduzierung der Pumpenleistung müßten die Kesseltemperatur und die Abgastemperatur steigen.


    Laut Bedienungsanleitung des Kesselhersteller Attack ist eine Rücklaufanhebung immer einzubauen, eine Einfache durchflußsteuerung (Pumpe ein/aus) ohne Rücklaufanhebung ist in keinem Hydraulikschema von Attack vorgesehen.


    Gruß Helmut

    Hallo Martin,


    vielen Dank für die schnelle Lieferung der Bilder und das du dir die Mühe gemacht hast, einen Motor abzubauen, damit man die Befestigung besser sehen kann.
    Damit ist der Umbau wesentlich einfacher für mich.


    Dein Angebot zur Touch Regelung muss ich mir noch überlegen.


    Gruß Helmut

    Hallo Martin,
    ich möchte ein Attack SLX 25 Profi auf Lambda-steuerung umbauen, leider sind die Angaben für die beim SLX Lambda verwendeten Belimo Stellmotore widersprüchlich.
    Wäre es möglich das du eine Nahaufnahme von deinen Belimo Stellmotoren machst, damit ich die Typenbezeichnung Lesen kann, und die befestigung sehen kann.


    Gruß Helmut

    Hallo Heinrich,


    Nach einigem Suchen, Lesen habe ich einen Stellmotor für die Sekundärluft gefunden der unter das Verkleidungsblech passt (ist angeblich auch im Lambda Touch verbaut), Mechanisch würde ich das hin bekommen.
    Die Ansteuerung ist mit LC oder UVR möglich.


    Es stellt sich die Frage was ich mit der Primärluft mache, feste Einstellung suchen und die Kesselsteuerung regeln lassen, (Die Profisteuerung regelt den Abgasventilator bis zur eingestellten AGT, danach wird auf die eingestellte Kesseltemperatur geregelt).


    Ein Stellmotor für Primärluft wäre mit UVR möglich, aber wonach regeln, wenn die Kesselsteuerung den Saugzugventilator regelt ????.


    Gruß Helmut

    Hallo,
    ich bin neu hier im Forum und hätte eine Frage zum Attack SLX 25 Profi.
    Der Kessel soll eine Lambda Regelung bekommen.
    Die Profisteuerung regelt den Abgasventilator bis zur eingestellten AGT, danach wird auf die eingestellte Kesseltemperatur geregelt.
    Kann man die Primärluft und die Sekundärluft mit Stellmotoren über eine Lambda-Steuerung regeln, oder muss der Abgasventilator dann auch von der Steuerung geregelt werden?
    Möglich wären UVR oder LC oder FT. Was ist am einfachsten? Meine Idee ist mit der Lambda-Regelung die Sekunderluft zu steuern. Kann das funktionieren ?????
    Bin gelernter Löti, habe Jahre lang Kundendienst für Oel und Gasbrenner gemacht, meine Heizung ist ein Ölkessel mit Pufferspeicher und Solaranlage, alles mit UVR 1611 geregelt (selbst programmiert).
    Der Wasserkaminofen in der Werkstatt wird durch einen SLX 25 Profi ersetzt, dieser ist bestellt.
    Durch Lesen hier im Forum war ich hin und hergerissen, ob es Profi oder Lambdatouch- Steuerung werden sollte. Da ich die Möglichkeit habe, will ich die Optimierung selbst machen. Deshalb die günstigere Profi-Steuerung.
    Leider habe ich keine Erfahrung mit Holzvergasern.
    Es würde mich freuen, wenn ihr etwas von eurem Wissen und Erfahrung preisgeben würdet, weil ich es sonst schon im Ansatz falsch machen könnte.
    Gruß HelmutAttack SLX 25 Profi Umbau auf Lambda-Regelung