bei mir im Keller werkelt ein Atmos D20P Kessel mit A25 Brenner, Laddomat-21 und Pufferspeicher (kein Brauchwasser) auf einem Heizkreis, die mittels OEG KMS-D (Hydraulikschema 101c) und DD2+ Raumeinheit geregelt werden. Die letzten Jahre konnte ich neben offensichtlichen Fehlern des Technikers (Mischer falschrum angeschlossen) keine wirklichen Probleme feststellen, außer dass es ab und zu mal ein Klopfgeräusch gab, was sich über die Heizungsrohre durchs ganze Haus verteilt hatte und überall hörbar war. Ansonsten arbeitet das System meiner ungeschulten Meinung nach so wie es sollte, weil die Temperatur im Haus selbst passt.
Inzwischen - vermutlich durch das etwas komische Wetter mit teilweise bis zu 15-20 Grad tagsüber (aktuell zeigt das Außenthermometer 19.7°C!) - kommt es aber häufiger vor, dass das Klopfen in deutlich kürzeren Abständen auftritt. Als Quelle des Klopfens konnte ich den [lexicon]Laddomat[/lexicon] identifizieren (durch Ohr dranhalten und hören).
Im Internet findet man immer wieder Hinweise drauf, dass in solchen Fällen meist Luft im System ist und man einfach mal entlüften sollte - dürfte bei uns nicht der Fall sein, weil ich regelmäßig meine Runden gehe und keine maßgeblichen Luftansammlungen in den Heizkörpern und Rohren feststellen kann.
Der Techniker war auch ratlos (zumindest wenn man ihn endlich mal erreicht), und hat nur empfohlen den Kessel kurz abzudrehen.
Funktioniert zwar, aber grade wenn der Brenner gleichzeitig loslegt und einheizen möchte, bin ich ein wenig unsicher ob man da wirklich einfach abdrehen sollte (nicht dass eventuell was zurück in den Pelletschlauch brennt und das Ding kaputt macht, wenn das Gebläse nicht mehr läuft).
Durch ausprobieren bin ich dann auf die Alternativlösung gekommen, die Vorlaufpumpe einzuschalten und ggf. auch den Mischer richtung "warm" zu drehen - damit hört das klopfen auch auf.
Durch beobachten sind mir folgende Punkte aufgefallen, immer wenns anfängt zu klopfen:
- Der Mischer steht auf "kalt"
- Die Vorlaufpumpe ist "aus"
- Die Raumtemperatur ist erreicht oder sogar leicht drüber
- Der [lexicon]Laddomat[/lexicon] zeigt auf dem oberen und mittleren Thermometer 60°C, auf dem untersten etwa 65°C (was in richtung Kessel geht)
- Die Kesseltemperatur (laut Themometer direkt am D20P) ist bei etwa 75°C *)
- Der Fühler T3 im KMS-D (was der Kesseltemperatur entspricht) ist auch bei etwa 75°C
- Der Fühler T6 im KMS-D (der in einer der oberen Öffnungen am Pufferspeicher sitzt) ist bei etwa 80°C
- Im KMS-D sind bevor es zu klopfen beginnt Warnmeldungen ersichtlich: "Schutz des Brauchwassererwärmers vor Überhitzung." (ich vermute, aufgrund des Hydraulikschemas ist hier der Pufferspeicher gemeint; und da die Meldung immer eine gewisse Zeit vorher schon erscheint, könnte es auch mit der Einstellung S4.3 "max.Temperatur des Brauchwassers" zu tun haben, die standardmäßig auf 80°C steht)
*) der Techniker hat beim Regler fürs Ladepumpethermostat in der Nähe von "MAX" eine Markierung angebracht und 75°C dazu geschrieben; das ist auch der Wert, auf dem der Regler steht. Ich vermute mal, die haben etwas miteinander zu tun.
Der Vollständigkeit halber: Beim Kesselthemrmostat hat er das gleiche gemacht, nur in der Nähe von "MIN", ohne Temperaturangabe (und dort steht der Regler auch zur Zeit).
Aufgrund der obigen Beobachtungen bin ich zum Schluss gekommen, dass irgendwo eine Einstellung nicht richtig getroffen sein dürfte; und das System nicht weiß wohin mit der Wärme. Das klopfen des Laddomats dürfte dabei nur eine Nebenwirkung sein, denn im Normalbetrieb bei niedrigen Temperaturen (<5°C Außentemperatur) passt ja alles; und sobald ich die Vorlaufpumpe per Hand aktiviere hört das Klopfen auch auf.
An dieser Stelle auch mal ein vorsichtiger Disclaimer: Ich bin selbst kein Heizungsfachmann und war auch bei der Installation nicht dabei; alles was ich hier versucht bzw. beschrieben habe ist aufgrund von Handbüchern wälzen, logisch überlegen/schlussfolgern, ausprobieren und einer Prise gesundem Menschenverstand entstanden. Denn der Techniker selbst, der das Ganze vor einigen Jahren aufgebaut hat, dürfte dieselbe Angewohnheit haben wie bereits in einigen anderen Threads hier angemerkt - mangelnde bzw. gar keine Wissensweitergabe, wie man das System handhabt; und unlängst ist er auch kaum mehr für Fragen erreichbar, wenn er überhaupt mal abhebt.
Drum hoffe ich, dass mir hier auf diese Art ein wenig weitergeholfen werden kann. Falls irgendwelche Informationen fehlen oder irgendwas unklar ist, einfach fragen; und hoffentlich kann ich euch dann genaueres sagen.
Ansonsten schonmal Danke fürs lesen.
Gruß, Emanuel