Hallo Atmos Gemeinde,
heute war mein Schorni hier.
Messung ging problemlos über die Bühne,
Messungstart nach 1h Brenndauer
Bescheinigung
Hier Ergebnis
D² = 6,0 %
Co = 0,067 g/m³
D² gehalt im Abgas 13%
Staubgehalt = 0,012 g/m³
Abgastemperatur= 165° C
Wärmeträger = 86° C
Druckdifferenz = -21.0 Pa
Brennstofffeuchte mittelwert = 11.3%
Holzart= Hainbuche
Das Ergebnis entspricht der Verordnung.
Messkosten 93,0 €
Gemessen mit STM 225 von Afriso.
____________________________
Erstmessung Dezember 2006
D² = 8.8 %
Co = 0,082 g/m³
D² gehalt im Abgas 13%
Staubgehalt = 0,03 g/m³
Abgastemperatur= 198° C
Wärmeträger = 95° C
Druckdifferenz = -21.0 Pa
Holzart= Fichte mit Rinde
Das Ergebnis entspricht der Verordnung.
Messkosten 118,00€