Die neue Holzvergaserregelung

Es gibt 2.144 Antworten in diesem Thema, welches 835.928 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von bjoern.

  • Hallo,


    Ich heize momentan ganz krumme hakelige Fichte, da muß ich in seltenen Fällen mal stochern.
    Software: 2.79b
    Habe dabei eben zufällig festgestellt, daß die Flammtronik immer noch ab ca 333 Grad Abgastemperatur einen Fühlerdefekt erkennt und in die Notabschaltung geht. Wirds wieder kühler, wird die AGT wieder angezeigt. Läßt sich das vielleicht beheben? War/ist ja beim Lambdacheck auch so, nur hat es da nicht die Auswirkung, daß die Steuerung gleich komplett stoppt.


    Wird es irgendwann eine Notlauffunktion geben, daß die Flammtronik auch heizen kann, wenn der Abgassensor den Löffel abgibt?

  • Hallo Peter,
    beim Lamdacheck hat die Messung der Abgastemperatur nur den Zweck gebhabt den Wirkungsgrad zu berechnen.


    Bei der FlammTronik wird die Primärleistung danach geregelt, also ist diese Messung auch ein sicherheitsrelevantes Teil. Das werden wir nicht ändern können. Also mußt Du an deinen Kessel Vorkehrungen schaffen daß das nicht passieren kann.


    Gruß Helmut


    PS: Bei mir kommt die Abgastemperatur nicht so hoch, auch bei kleiner Fichte.

  • Hallo Peter,
    beim Lamdacheck hat die Messung der Abgastemperatur nur den Zweck gebhabt den Wirkungsgrad zu berechnen.


    Bei der FlammTronik wird die Primärleistung danach geregelt, also ist diese Messung auch ein sicherheitsrelevantes Teil. Das werden wir nicht ändern können. Also mußt Du an deinen Kessel Vorkehrungen schaffen daß das nicht passieren kann.


    Gruß Helmut


    Ah, ok. Dann werd ich mir mal einen 400 Grad PT1000 in Reserve hinlegen. Weil, am liebsten geht son PT1000 bei -15 Grad Außentemperatur kaputt :D

  • PS: Bei mir kommt die Abgastemperatur nicht so hoch, auch bei kleiner Fichte.


    Nein, Helmut, ich mußte drin rumstochern, um Hohlbrand zu beheben, dazu muß natürlich die AHK aufgemacht werden, dann sind bei halbvollem Füllraum binnen 30 Sekunden die 330 Gad überschritten und es wird Fühlerdefekt angezeigt, obwohl der Fühler gar nicht defekt ist und die Steuerung ist dann aus.


    Für den versierten Benutzer nicht schlimm, dann geht man erst auf "HV stoppen" und startet neu, wenn wieder eine AGT angezeigt wird. Aber ich hätte eigentlich die Vorstellung, daß ich irgendwann auch mal meine Frau heizen lasse.
    Die interessiert sich leider gar nicht fürs technische und für den HV im besonderen. D.h. das Verständnis von Fehlern, die nicht oft aufteten ist da möglicherweise eingeschränkt, weil die Erklärung dafür aus Desinteresse an der Materie versandet...


  • Nun muß aber mal langsam Schluß sein, wir beide haben nun schon wieder ein komplettes Wochenende an der REGELUNG gearbeitet. Die Konkurrenz macht das auch nicht am laufenden Band irgendwelche Änderungen aus dem Boden zu stampfen. Das auch noch kostenloß wie von uns versprochen, gibt es nirgends so was.


    Naja aber so können wir dann wenigstens sagen daß die FlammTronik die beste und billigste Regelung ist die es in Europa zu kaufen gibt und dank des Can Bus es auch noch lange Jahre sein wird.
    Nur mal so geschrieben!


    Gruß Helmut

  • Peter, ich habe meinen PT1000 hinter der Anheizklappe. Da kommen keine Flammen hin. Du kannst auch im Raum wo die Wärmetauscherröhren oben enden die Messung machen usw. da wird Dir bestimmt was gutes einfallen, denke ich so.


    Gruß Helmut

  • Peter, ich habe meinen PT1000 hinter der Anheizklappe. Da kommen keine Flammen hin. Du kannst auch im Raum wo die Wärmetauscherröhren oben enden die Messung machen usw. da wird Dir bestimmt was gutes einfallen, denke ich so.


    Gruß Helmut


    An die Stelle hab ich jetzt bisher irgendwie noch nicht gedacht, hmm






    Nun muß aber mal langsam Schluß sein, wir beide haben nun schon wieder ein komplettes Wochenende an der REGELUNG gearbeitet. Die Konkurrenz macht das auch nicht am laufenden Band irgendwelche Änderungen aus dem Boden zu stampfen. Das auch noch kostenloß wie von uns versprochen, gibt es nirgends so was.


    Nun ja, wenn man in den Markt will, muß man besser sein als die Konkurrenz, da ist der Anfang zwangsläufig stressig :)




    Naja aber so können wir dann wenigstens sagen daß die FlammTronik die beste und billigste Regelung ist die es in Europa zu kaufen gibt und dank des Can Bus es auch noch lange Jahre sein wird.
    Nur mal so geschrieben!


    Gruß Helmut


    Das dürfte hinkommen

  • Hallo,


    bis zur Version 2.78 war die Rücknahmeregelung des O2-Wertes bescheiden .
    Bei den Versionen 2.79 und 2.80 trat bisher kein O2-Mangel auf weil
    die FT die Primärluft reduziert um einen O2-Mangel zu verhindern .
    Aus diesem Grund bin ich mit der Version 2.80 sehr zufrieden .
    Ist die Version 2.81 grundsätzlich anders als die Version 2.80 ?




    Version 2.81a vom 12.12.2010
    Änderungen:
    Die Rücknahme bei O2-mangel wurde radikal umgebaut

  • Anbei meine heutigen Abbranddaten.
    VIGAS 14,9
    33 kg Esche
    Brennraum leicht modifiziert (siehe meine Galerie) mit Ytong-Platte vor der Türe (Abstand zur Brennkammer ca. 5cm).
    FT derzeit nur zur "Dokumentation", da keine Lufttrennung und reine AK2005-Regelung mit ECO.
    Die Sek-Luft habe ich während des Abbrands einige Male von Hand nachgedreht.


    Scheiben-Wirbulatoren (4x 35mm-Scheiben pro Gewindestange).
    Zwischenzeitlich wg. Hohlbrand nachgestochert (sieht man ja am O2-Wert).


    Eure geschätzten Kommentare sind willkommen.


    Gruss Winfried

  • So ,
    ich habe jetzt den Kessel fertig umgebaut ( zur Zeit .. ) . FT , getrennte Luft , 10er Düsenstein , die Brennkammer vergrößert ( mit Flex ) , Abgasbremsen gebaut , Wirbelbleche im WT .
    Der erste Abbrand ist angehängt . Ausgegangen war ich von 166° AGT und 4% O2 . Ich bin schließlich auf 150° AGT runtergegeangen , weil der Kessel die 166 einfach nicht erreichte . Also ist der Wirkungsgrad doch enorm gestiegen . Ich habe jetzt die 2.81 runtergeladen , bin mal gespannt . Da ich momentan große Buchenstücke verfeuere muß ich ab und zu mal nachstochern ( siehe die Ausschläge im log ) . A propos : wie kann ich das log als jpg exportieren ?


    Ansonsten freut man sich über die Super leistung und das bißchen Rauch as dem Schornstein . Gratulation , Harald und Helmut ! Zur Entwicklung nur so viel : wer hat schon ein so großes Testteam wie ihr , das beo Problemen nicht Zeter und Mordio schreit und mit dem Anwalt droht sondern Verbesserungsvorschläge macht und mittüftelt ?


    Ansonsten noch toi toi toi und viel Erfolg
    Grüße


    Peter

  • Hallo Peter,


    Gratulation zum gelungenen Umbau.


    Wir sind auch sehr froh, hier eine testfreudige Gemeinde zu haben.


    Trotzdem sage ich hier:


    Unsere FlammTronik ist die EINZIGE Steuerung, die das Voll-Diagnose-Paket mit an Bord hat.
    Wir scheuen keine Kritik und schon gar nicht die ÖFFENTLICHE Diskussion.


    Uns ist klar, dass die log-files alle Ungereimtheiten zu Tage fördern.
    Wenn ich meinen LambdaCheck an Industriekunden versende, wird sehr wohl darauf Wert gelegt, dass die Anzeige des feuerungstechnischen Wirkungsgrades unterdrückt ist.


    Das heisst: Bei den meisten Steuerungen ist der Kunde blind und muss auf das Datenblatt der Anlage vertrauen.
    Naja, spätestens bei der messung kommt dann alles ans Licht.
    Die Überraschungen wollen wir hier vermeiden.


    Gruß


    Harald

  • Hallo Harald ,


    danke für die Gratulation . Das meiste ist hier im Forum gewachsen .
    Die Sache mit der Nachvollziehbarkeit sieht man ja auf vielen Feldern . Wer sich eine Wärmepumpe kauft und sich nicht wundert , warum da keine Anschlüsse für Manometer dran sind und auch keine Kompressorkennlinie darf halt nur glauben , was der Prospekt her gibt . Und Papier ist bekanntlich geduldig . Ließe sich fortsetzen über Aktien , Computer , Handys usw. . Insofern : Hut ab vor eurer Courage !!


    Grüße


    Peter

    Vigas 14,9
    3000l Speicher
    11 qm Röhrenkollektor
    Flammtronik
    große Brennkammer , Bremsen und Turbos
    Sec getrennt

  • Hallo Christoph,
    gute Frage .... als wir das entschieden haben wurde der 31.12.2010 00:00 Uhr als Schlußtermin der Aktion genommen.
    Danach müssen wir erstmal Kassensturz machen wegen der äußerst knappen Kalkulation, mehr kann ich jetzt leider nicht dazu sagen.


    Gruß Helmut

  • So , gestern habe ich die 2.81 eingespielt und angefeuert . Das log spricht für sich , denke ich . Auch wenn die Kurven fast schon langweilig glatt sind :lol: .
    Super , anders kann man das nicht nennen . Absolut ruhiger Abbrand , völlig unspektakulär , und eben sehr gleichmäßig .


    Noch frohes Schaffen an alle


    Peter

  • Habe heute mit der 2.81a geheizt (Ft auf Werkeinstellung zurückgesetzt nach dem aufspielen) und die O2/Gas Rücknahme von bisher 00 % wieder auf die Werkseinstellung von 1% gesetzt.
    Alles restliche auf Werkseinstellung belassen (O2 dementsprechend 6 %)
    nur AGT soll 138 Grad
    Primär Mindestleistung = 28 %
    Brennstoff Buche



    Ergebnis:
    irgendwas wollte nicht so recht, der Primärlüfter verharrte irgendwann einfach auf Mindestleistung, obwohl die AGT noch lange unter der Solltemperatur war


    Habe die Rücknahme wieder auf 0 % setzt, Kessel Stop und wieder Start und dann lief es bzw läuft noch.

  • Hallo Spacy,


    ist klar, was da war:


    du hast den Wert "Sek.-Luft-Rücknahme" auf 50%.


    Das heisst, dass die Rücknahme nach O2-mangel erst dann wieder aufgehoben wird, wenn die Sekundärluft es mit 50% schafft, den O2-Wert zu halten.
    Stelle den wert mal auf 70%, dann wäre diese schon hier passiert



    T040.7 K76.4 A126 B00876 P028 O06.2 S072 R042 V05.9 P1 Z002
    T040.8 K76.4 A126 B00875 P028 O06.2 S072 R042 V05.9 P1 Z002
    T040.9 K76.4 A126 B00873 P029 O06.3 S071 R042 V05.9 P1 Z002
    T041.0 K76.4 A126 B00871 P028 O06.4 S069 R042 V06.0 P1 Z002 <-- HIER 70% unterschritten
    T041.1 K76.5 A126 B00869 P030 O06.4 S069 R042 V06.0 P1 Z002
    T041.2 K76.4 A126 B00868 P029 O06.4 S068 R042 V06.0 P1 Z002
    T041.3 K76.5 A126 B00868 P029 O06.3 S068 R042 V06.0 P1 Z002
    T041.4 K76.4 A126 B00868 P029 O06.3 S067 R042 V06.0 P1 Z002
    T041.5 K76.5 A126 B00868 P029 O06.3 S066 R042 V06.0 P1 Z002
    T041.6 K76.5 A126 B00867 P029 O06.4 S066 R042 V06.0 P1 Z002
    T041.7 K76.5 A126 B00865 P029 O06.4 S065 R042 V06.0 P1 Z002


    und nicht erst wie hier bei 50%:
    T008.4 K69.8 A124 B00603 P027 O07.6 S054 R069 V06.3 P1 Z002
    T008.5 K69.9 A123 B00613 P027 O07.4 S052 R069 V06.3 P1 Z002
    T008.6 K69.9 A122 B00622 P027 O07.3 S050 R069 V06.3 P1 Z002 <-- 50% unterschritten
    T008.7 K69.9 A121 B00630 P027 O07.1 S049 R069 V05.9 P1 Z002
    T008.8 K70.1 A121 B00638 P027 O06.9 S048 R066 V05.9 P1 Z002
    T008.9 K70.1 A120 B00645 P027 O06.7 S047 R063 V05.9 P1 Z002<- Rücknahme schrittw. aufgehoben
    T009.0 K70.3 A119 B00653 P027 O06.6 S046 R060 V05.7 P1 Z002
    T009.1 K70.3 A119 B00659 P027 O06.4 S045 R057 V05.7 P1 Z002
    T009.2 K70.3 A118 B00665 P027 O06.4 S045 R054 V05.7 P1 Z002
    T009.3 K70.3 A118 B00668 P027 O06.3 S044 R051 V05.5 P1 Z002
    T009.4 K70.4 A117 B00671 P027 O06.2 S044 R048 V05.5 P1 Z002


    Das mit den logs finde ich einfach g......il;)
    Wir sind wieder ienen Schritt weiter.


    Harald

  • Aha, ok prima. Ich werds mal auf 80 % stellen. Eigentlich könnte es bei mir noch höher stehen, weil wegen dem FU die Sekundärlüfter ganz linear bis 100 % immer noch mehr Leistung bringen. Beim dimmergesteuerten Gebläse kam so ab 50-60 % kaum noch was.



    Ähm, ohne die Rücknahmeregelung läuft die FT aber auch ganz hervorragend :blush: