Hallo Jan,
wie du auf 288 ltr. kommst weis ich nicht, aber das ist deutlich zu wenig.
Als Berechnungspunkt stat. Höhe wird die Höhe des Anschlusses MAG bis höchster Betriebspunkt angenommen. Gehen wir in deiner Situation von 3,00 mtr. Stat. Höhe aus.
Vordruck MAG ist Stat. Höhe + 0,3 bar = X Bar. In deinem Fall theor. 0,6 Bar. Der Mindestvordruck eines MAG liegt aber, egal welche stat. Höhe , bei 0,7 bar.
Deine 1,1 bar wegen Kavitation haben hiermit nichts zu tun. Hier ist der Zulaufdruck der Pumpe gemeint. Ich nehme deinen Endruck von 2,0 bar an.
Bei 3300 ltr. Gesamtvolumen und realistischen 90°C Temp. beträgt die Volumenänderung ca. 4,5%. = 148,5 ltr.
Hinzu kommen noch die Wasservorlage von 0,5% = 16,5 ltr.. 148,5 + 16,5 ltr. = 165 ltr. = Volumenänderung.
Nutzfaktor: Anlagenenddruck + 1 : (Anlagenenddruck - MAG Vordruck) = 2,0 + 1,0 = 3 : (2,0-0,7) 1,3 = 2,30
165 x 2,30 = 379,5 ltr. = Größe MAG bei Vordruck 0,7 bar.
Bei Anlagenenddruck 2,5 bar wären es 320 ltr.
Gruß, Michael