  • Hallo Timm,
    Ja, Alpha- Thermotec sitzt bei mir um die Ecke in Doberlug, von denen habe ich die Puffer. Meine Steuerung ist etwas neuer, diese Bauform wird erst seit 2013 vertrieben. Original ist es eine Ecomax 200D von Plum.


    MfG Olaf

  • Hallo Manfred
    Hast du das Problem gefunden ?
    Hab bei meinem DPX 25 das gleiche Problem. Abgas ging bis 150 °C dann war Schluß. Nach ca 60 Betriebsstunden geht Abgas auf eingestellte 170° C und mein Primärmotor regelt. Letzte Woche hat sich Don Kamino zur Abnahme angekündigt ich hab den ganzen Brennraum sauber gemach und jetzt sind's wieder 150°C. was mir aufgefallen ist: Primärmotor 100% Sekundär zwischen 3 und 7 %. Das Ding muss also irgendwo Sek. mit Primär vermischen da Asche schön hellbraun ist und Leistung auch OK ist
    Gruß Joachim

  • Hallo Joachim,


    ich glaube das Problem ist beseitigt ,ich lasse halt eine schicht Asche zurück.
    Aber das was du schreibst verstehe ich nicht, eine Einstellung sekundär
    3und7% habe ich nicht ?



    Manfred