<Link zur Tabelle mit euren Anlagendaten> Meine Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Betreiber (Nickname im Forum) Silverstar 2. Hersteller Atmos 3. Typ/Leistung P14 4. Einbaujahr/Endejahr (falls schon entsorgt oder stillgelegt) 2014 5. Anzahl Heizperioden 2 6. Puffervolumen + Anzahl Puffer/Anschluß Seriell oder Parallel 1x 1000L 7. Art der WW-Bereitung (Friwa, Boiler, etc.) Hygienespeicher 8. Solaranlage (qm, FK, VRK, CPC, HP, PV, Hersteller) 9,9qm VRK, SolarDirekt 9. Backupsystem / Notheizung Nein *10. Beheizte Wohnfläche, Heizungsart (HK, FuBo, Wand) 156qm, 4x HK, rest FuBo *11. Personenanzahl, WW-Verbrauch 2 + Kinder *12. Baujahr des Hauses, Wandaufbau, Dämmstandard Kernsanierung 2014, EneV 2014 *13. Holzverbrauch ca. 4 Tonnen Pellets 14. Anmerkungen / Besonderheiten ?
An alle Holzheizer: Tabelle mit euren Kessel- und Anlagendaten
-
- Projekt
- Etaminator
Es gibt 71 Antworten in diesem Thema, welches 59.767 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Ostalbbulli.
-
-
Natürlich braucht man die m2 zur berechnung der HK. Bei mir habe ich den HV in die bestehende Anlge eingebunden, das heißt die HK waren schon da. Bei der Regelung stelle ich die Steilheit relativ flach ein und hebe dafür die Paralellverschiebung an weil es meistens in der Übergangszeit zu kalt ist.
Bei der Größe des Kessels legt man normalerweise die Klimazonenkarte von Deutschland zu Grunde und diese geht bis -16° und nicht -25°.
Hallo,
streng genommen braucht man für die Auslegung der Heizkörper keine qm, sondern die errechnete Heizlast und die gewünschte Vor,- bzw. gew. Rücklauftemperatur für den jeweiligen Raum bzw. der Räume. Ebensowenig brauche ich für die Auslegung des Heizkessels die Klimazonenkarte.
Die Klimazone benötige ich für die Errechnung der Heizlast.In die Auslegung des Heizkessels fließen Daten wie spez. Heizlast/qm, Betriebsstunden/d bzw. Betriebsstunden/Heizperiode ein. Das gilt m.M. nach eher für Heizkessel die mit fossilen Brennstoffen arbeiten.
Bei HV wären dann noch Faktoren wie Puffervolumen, Brennraumgröße mit ausschlaggebend.Beispiel: Heizlast eines EFH: 150kwh/qm/a. Beheizte Fläche: 130qm. Angenommene Betriebsstunden: 240 (Heiztage) x 10 (Betriebsstunden/d) = 2400h/HP
Rechnung: 150/2400= 0,0625 kw * 130 = 8,125 KW = Leistung HK
Gruß, Michael
-
Sehr schön formuliert, fachlich einwandfrei - stellt sich dann allerdings wieder die Frage, warum wohl die meisten Kessel, ob HVK, Öl etc. in der Praxis überdimensioniert sind.
- möglich wären falsche Beratung
- erwarteter Komfortgewinn
- bei HVK evtl. längerer Brennraum und damit Holzscheitlänge
- sonstiges
Grüße
Pflaume -
Hallo,
die Frage(n) warum die Heizkessel in früherer Zeit und aus heutiger Sicht überdimensioniert war(en), lässt sich leicht beantworten.
Geht man von einem relativ ungedämmten Haus aus den 1960iger bis 1980iger Jahre mit einer durchschnittlichen Heizlast die zwischen 250 - 500 kwh per qm/a lagen aus,
desweiteren wurde von ca. 1700 Betriebsstunden ausgegangen, kann man sich das nach obiger Rechnung leicht selbst ausrechnen. Wenn jetzt noch Angstzuschlag und Energiepreise
mit in die Rechnung einbezieht werden ist das absolut nachvollziehbar.Auch wurde in diesem Zeitraum kaum mit Holz geheizt.
Wenn ein Heizkessel ersetzt wurde, hat man sich meistens an der Leistung des vorigen Kessels orientiert. Erst nach dem zweiten Ölpreisschock, Anfang der 1980iger Jahre, gingen
die Leistungsbereiche leicht nach unten.Ob nun bei der Wahl für einen HV die gleichen Maßstäbe anzulegen sind wie bei einem ÖL/Gasheizkssel mag jeder selbst entscheiden. Kleiner HV = weniger? Kompfort -
Größerer HV = mehr? Kompfort.Wer weiß schon was in 20 Jahren über die Holzheizer (und ihre Fehler) von heute gesprochen wird.
Gruß, Michael
-
Kessel die aus den Zeiten vor dem ersten Ölpreisschock stammen, dürfte es wohl nicht mehr geben.
Einen deutlichen Trend zu kleineren Kesseln kann ich nicht erkennen, mag aber regional auch unterschiedlich sein.
Bei den Fragezeichen - die scheinen mir angebracht - aber es wird oft so argumentiert von Käufern.
Zum Teil erwartet, dass man die einmal anheizt und dann die den ganzen Tag heizen, realistischer wäre aus meiner Sicht, vor sich hin kokeln.
Aber wie überall im Leben, jeder hat eben einen anderen Erfahrungshintergrund, anderes Vorwissen, Ideen, Vorstellungen etc.
Was für den einen paßt, kommt für den anderen nicht in Frage.Grüße
Pflaume -
@ Holzpille,
Danke für die Info, ich bin nur Laie.
@ Pflaume,
Zum Teil erwartet, dass man die einmal anheizt und dann die den ganzen Tag heizen, realistischer wäre aus meiner Sicht, vor sich hin kokeln.
Aber wie überall im Leben, jeder hat eben einen anderen Erfahrungshintergrund, anderes Vorwissen, Ideen, Vorstellungen etc.
Was für den einen paßt, kommt für den anderen nicht in Frage.Da bin Ich Deiner Meinung.
Das mit dem Kokeln geht bei mir leider nicht, da mein Zug zu klein ist, und mir die AGT in den Keller geht. Je nachdem vielviel Holz dann im Kessel ist fängt dieser an zu sabbern.
Ich bin der Meinung ein Öler sollte modulierend fahren, denn nur dann kann ich einen Ölkessel gleitend fahren. Theoretisch sollte der Kessel 24 Std laufen.
Für die Ideen, Vorgehensweisen und Erfahrungen, dafür ist ein Forum da.
Man kann es nutzen oder bleiben lassen.Gruß monty
-
Das mit dem Kokeln geht bei mir leider nicht
Würde das leider streichen, denn ein vor sich hin kokelnder Kessel hat katastrophale Feinstaub- und Abgaswerte, einen unterirdischen Wirkungsgrad gibt es kostenlos dazu.
Ich bin der Meinung ein Öler sollte modulierend fahren
Sinnvoller dürfte wohl sein, dass man einen Öler, wie bei einem HVK zwingend, auch mit Puffer fährt.
Hat sich bei mir, bei Abwesenheit oder in der Übergangszeit, wenn Solarthermie für die Heizung, nicht aber auch noch für WW reicht , für das man nun mal >50° C benötigt, was einen sinkenden Wirkungsgrad bei St bedingt, bewährt.
In dem Fall werden je nach Jahres- und Tageszeit ein bis 3 Puffer vom Öler gefüllt, bis dieser, und mit zeitlicher Verzögerung auch die Umwälzpumpe vom Ölkessel, von der UVR abgeschaltet wird.Baut man den Ölkessel so, dass er modulierend fährt, kostet das nicht nur mehr (Geld das in einem zusätzlichen Puffer besser angelegt ist), man muß auch Kompromisse machen, man kann nicht für alle Fälle die optimale Brennkammer etc. bauen.
Dass der Brenner rund um die Uhr läuft, ist wohl der absolute Ausnahmefall, sprich Ölkessel so klein dimensioniert, dass bei entsprechenden Außentemperaturen dieser ständig im Einsatz sein muß, mit dem Risiko, dass bei weiter sinkenden Außentemperaturen die Raumtemperaturen sinken - ist nur bei Eigennutzung machbar (und wohl nur für Singles), bei Vermietung ist da Ärger vorprogramiert. Wirkungsgrad des Kessels dann zwar optimal, aber Rechtsanwaltskosten führen dennoch zu einem Minus.Grüße
Pflaume -
<Link zur Tabelle mit euren Anlagendaten> Meine Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Betreiber (Nickname im Forum) Troedler77 2. Hersteller Firetube 3. Typ/Leistung H2O Burner; 2 Wassertaschen in Reihe; max 14 KW Wasser und 12 Raumluft 4. Einbaujahr/Endejahr (falls schon entsorgt oder stillgelegt) 2016 5. Anzahl Heizperioden geht mit diesem Ofen jetzt erst los. Mit dem alten Kanonenofen haben wir 11 Jahre gefroren oder geschwitzt 6. Puffervolumen + Anzahl Puffer/Anschluß Seriell oder Parallel 1000 Liter ..... 1 x Solvis Speicher 7. Art der WW-Bereitung (Friwa, Boiler, etc.) Friwa (integriert im Solvis Speicher) Steuerung UVR 16X2 + RSM 610 8. Solaranlage (qm, FK, VRK, CPC, HP, PV, Hersteller) 12 qm VRK 9. Backupsystem / Notheizung Rotex Öl-Brennwert *10. Beheizte Wohnfläche, Heizungsart (HK, FuBo, Wand) 450 qm , HK und ein wenig Fubo *11. Personenanzahl, WW-Verbrauch 4 *12. Baujahr des Hauses, Wandaufbau, Dämmstandard ca.1850 ... Wände doppelwandig bis zu 50 cm , Dachstuhl neu gedämmt mit Holzfasern *13. Holzverbrauch keine Ahnung 14. Anmerkungen / Besonderheiten gibt nix was am Haus nicht schon auf "Links" gedreht wurde ... aber bin auf dem richtigen Weg !! -
<Link zur Tabelle mit euren Anlagendaten> Meine Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Betreiber (Nickname im Forum) kmvar 2. Hersteller Lopper 3. Typ/Leistung Drummer 50 Bj 02 4. Einbaujahr/Endejahr (falls schon entsorgt oder stillgelegt) 2016 5. Anzahl Heizperioden erst seit 08/16 6. Puffervolumen + Anzahl Puffer/Anschluß Seriell oder Parallel 15600 Liter 7. Art der WW-Bereitung (Friwa, Boiler, etc.) 300l V4A Boiler im Puffer 8. Solaranlage (qm, FK, VRK, CPC, HP, PV, Hersteller) Puffer nur vorbereitet 9. Backupsystem / Notheizung 22kW Buderus Ölkessel *10. Beheizte Wohnfläche, Heizungsart (HK, FuBo, Wand) 170 qm , HK *11. Personenanzahl, WW-Verbrauch 2 *12. Baujahr des Hauses, Wandaufbau, Dämmstandard 1930, Ziegel Hohlmauerwerk 12-7-12 und 24er Mauerwerk, Dachstuhl gedämmt *13. Holzverbrauch bis jetzt 2 rm/a durch Kamin 14. Anmerkungen / Besonderheiten frei auf dem Acker stehende Hofstelle, Puffer in der Scheune -
<Link zur Tabelle mit euren Anlagendaten> Meine Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Betreiber (Nickname im Forum) der Flo 2. Hersteller Eta 3. Typ/Leistung SH20 / 20 kW 4. Einbaujahr/Endejahr (falls schon entsorgt oder stillgelegt) 2016 5. Anzahl Heizperioden erst seit 10/16 6. Puffervolumen + Anzahl Puffer/Anschluß Seriell oder Parallel 2000L 2x1000 extern Tichelman 7. Art der WW-Bereitung (Friwa, Boiler, etc.) Friwa 8. Solaranlage (qm, FK, VRK, CPC, HP, PV, Hersteller) im März 2017 kommen 20m2 Viessman FK 9. Backupsystem / Notheizung Wärmepumpe Viessman Vitocal 350 *10. Beheizte Wohnfläche, Heizungsart (HK, FuBo, Wand) 250m2 komplett FuBo, 1. Stock zusätzlich HK *11. Personenanzahl, WW-Verbrauch 6 *12. Baujahr des Hauses, Wandaufbau, Dämmstandard 1989, Ziegellochstein, Dachboden mit Zellulose gedämmt, 1/2 der Fenster 3-fach Glas *13. Holzverbrauch wir werden sehen 14. Anmerkungen / Besonderheiten Aussiedlerhof/ ehemaliger landwirtschaftlicher Betrieb, ist jetzt nur noch Hobby -
<Link zur Tabelle mit euren Anlagendaten> Meine Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Betreiber (Nickname im Forum) Bahnhof 2. Hersteller ThermoFlux 3. Typ/Leistung PID LOGIC Lambda 30kW 4. Einbaujahr/Endejahr (falls schon entsorgt oder stillgelegt) 2016 5. Anzahl Heizperioden 1/2 6. Puffervolumen + Anzahl Puffer/Anschluß Seriell oder Parallel 3x1000l Seriell 7. Art der WW-Bereitung (Friwa, Boiler, etc.) FriWa Oventrop 8. Solaranlage (qm, FK, VRK, CPC, HP, PV, Hersteller) 12qm VK SolarDirekt 9. Backupsystem / Notheizung Seit 01/2017: ThermoFlux PellingEco 25kW *10. Beheizte Wohnfläche, Heizungsart (HK, FuBo, Wand) 350qm, Radiatorheizung *11. Personenanzahl, WW-Verbrauch 5 *12. Baujahr des Hauses, Wandaufbau, Dämmstandard 1914, EG Sandstein 60cm, 1. +2. OG Fachwerk 12cm (Dämmung Innen mit 100mm für 2017 geplant) *13. Holzverbrauch Bisher 16rm 14. Anmerkungen / Besonderheiten Ehemaliger Bahnhof alleinstehend. Hohe Windlast -
<Link zur Tabelle mit euren Anlagendaten> Meine Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Betreiber (Nickname im Forum) S4 heizer 2. Hersteller Fröling 3. Typ/Leistung S4 Turbo 34Kw mit automatischer Zündung 4. Einbaujahr/Endejahr (falls schon entsorgt oder stillgelegt) 2014 Eigenbau 5. Anzahl Heizperioden 2 6. Puffervolumen + Anzahl Puffer/Anschluß Seriell oder Parallel 2x1500l 1x1000l seriell 7. Art der WW-Bereitung (Friwa, Boiler, etc.) Frischwasserstation Eigenbau 8. Solaranlage (qm, FK, VRK, CPC, HP, PV, Hersteller) 6qm Hochtemperaturplatten (eigentlich für Großanlagen zur Dampferzeugung gedacht) 9. Backupsystem / Notheizung USV 12h Notstrom + automatisch startender Notstromer für 21Tage. Läuft alle 12h für 2h. Stromversorgung für Ofen, Heizung, Haus *10. Beheizte Wohnfläche, Heizungsart (HK, FuBo, Wand) 360qm Wohnfläche + 40qm Partyraum alles Fußbodenheizung Mäander *11. Personenanzahl, WW-Verbrauch 4 *12. Baujahr des Hauses, Wandaufbau, Dämmstandard 1850 Teilabriss Um- Ausbau Eigenbau ohne Firmen 36cm Lambda 0,08 Ytong P2 Wände, 3-fachverglasung Fenster und Türen, 36cm Dachdämmung + 4cm Sandwichplatten in Lichtgrau als Eindeckung mit weitem Dachüberstand, 24cm Fußbodendämmung im Untergeschoß *13. Holzverbrauch 4,5 - 5 rm in 6Monaten (nur Winter) 6Monaten durch Solar (Sommer) 14. Anmerkungen / Besonderheiten Haus ist freistehend am Ortsrand. Alle Heizkreise (jeder ca. 150m lang) sind mit Wandeinbauthermostaten und Rücklaufbegrenzer versehen. Heizkreise können parallel und in Reihe betrieben werden. Treppe und Podest beheizt. Offenes Wohnen. In Planung Windrad und Stromsolar für den Eigenbedarf -
Hi,
hier nach längerer Abstinenz auch mal meine Daten:<Link zur Tabelle mit euren Anlagendaten> Meine Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Betreiber (Nickname im Forum) Fachwerkhaus 2. Hersteller Atmos 3. Typ/Leistung DC30GSE / 30kW 4. Einbaujahr/Endejahr (falls schon entsorgt oder stillgelegt) 2011 5. Anzahl Heizperioden 5 6. Puffervolumen + Anzahl Puffer/Anschluß Seriell oder Parallel 1050l Huch Kombispeicher KSL + 850l Huch Heiz.-Speicher PSX, seriell 7. Art der WW-Bereitung (Friwa, Boiler, etc.) Boiler 200l 8. Solaranlage (qm, FK, VRK, CPC, HP, PV, Hersteller) 10,5m², FK, FK-Solar 9. Backupsystem / Notheizung 12kW Elektroheizkessel *10. Beheizte Wohnfläche, Heizungsart (HK, FuBo, Wand) 165m², EG=Wand, OG=FuBo, Bad=FuBo+HK *11. Personenanzahl, WW-Verbrauch 4, ? *12. Baujahr des Hauses, Wandaufbau, Dämmstandard ~1850 / seit 2013 komplettsaniert *13. Holzverbrauch ~20-22RM 14. Anmerkungen / Besonderheiten Heizungssteuerung Atmos ACD01, RLA mit Laddomat 21. Bis auf eine Düsenschutzplatte und eine Kette im rechten Abgaskanal ist der HV komplett original und läuft sehr stabil und Wartungsarm.
Viele Grüße -
<Link zur Tabelle mit euren Anlagendaten> Meine Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Betreiber (Nickname im Forum) jamesdererste 2. Hersteller Herlt 3. Typ/Leistung HV 22 (15-25 kW) 4. Einbaujahr/Endejahr (falls schon entsorgt oder stillgelegt) 2013 5. Anzahl Heizperioden 3 6. Puffervolumen + Anzahl Puffer/Anschluß Seriell oder Parallel 4*1000 L seriell 7. Art der WW-Bereitung (Friwa, Boiler, etc.) Friwa Eigenbau 8. Solaranlage (qm, FK, VRK, CPC, HP, PV, Hersteller) keine (in der Überlegung für Sommer-WW)3 9. Backupsystem / Notheizung 6 kW Elektro Heizstab im ersten Puffer als Notheizung *10. Beheizte Wohnfläche, Heizungsart (HK, FuBo, Wand) 140 qm mit Heizkörpern *11. Personenanzahl, WW-Verbrauch 2 Personen *12. Baujahr des Hauses, Wandaufbau, Dämmstandard 1968 gebaut, 24-er Hohlblocksteine, Kellerdecke und Dachboden gedämmt *13. Holzverbrauch 12-15 per anno (Winter waren bisher nicht so kalt) 14. Anmerkungen / Besonderheiten O2 geregelte Sekundärluftzufuhr über RSM610
Heizungs- Friwasteuerung über UVR 1611,
Brennkammertemperatursensor, Notheizung über UVR remote steuerbar. -
Hallo,
anbei auch meine Daten, auch wenn ich bis auf aufmerksames Lesen der Forumsbeiträge bisher nichts zusätzliches beitragen konnte.<Link zur Tabelle mit euren Anlagendaten> Meine Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Betreiber (Nickname im Forum) Rico 2. Hersteller Thermo Flux 3. Typ/Leistung PID Logic Lambda 30 4. Einbaujahr/Endejahr (falls schon entsorgt oder stillgelegt) 07/2016 5. Anzahl Heizperioden 0 6. Puffervolumen + Anzahl Puffer/Anschluß Seriell oder Parallel 3*800 seriell 7. Art der WW-Bereitung (Friwa, Boiler, etc.) FRESH HYDRO SERIE FSK100 Fa. ESBE 8. Solaranlage (qm, FK, VRK, CPC, HP, PV, Hersteller) 15,15 m² Westech Technology
Wuxi WT-B 58 -309. Backupsystem / Notheizung WW Elektrischer Durchlauferhitzer und Elektro Radiatoren für Raumheizung *10. Beheizte Wohnfläche, Heizungsart (HK, FuBo, Wand) 130 m², HK *11. Personenanzahl, WW-Verbrauch 4 *12. Baujahr des Hauses, Wandaufbau, Dämmstandard 1928, 2*12 cm Vollziegel + 7 cm Luftschicht dazwischen + Innen- und Außenputz, Fenster neu, Decken zum Dachboden gedämmt. *13. Holzverbrauch Bisher mit 15 kW Festbrennstoffofen ca. 20 rm Holz und ca. 400 l Öl für WW 14. Anmerkungen / Besonderheiten ? Gruß Rico
-
Meine Daten
<Link zur Tabelle mit euren Anlagendaten> Meine Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Betreiber (Nickname im Forum) @mike 2. Hersteller Atmos 3. Typ/Leistung DC 50 GSE 4. Einbaujahr/Endejahr (falls schon entsorgt oder stillgelegt) 09/2006 5. Anzahl Heizperioden 10 6. Puffervolumen + Anzahl Puffer/Anschluß Seriell oder Parallel 3000 Liter Puffer in Reihe 2000 + 1000 7. Art der WW-Bereitung (Friwa, Boiler, etc.) 160L Boiler, Viessmann Verticell 8. Solaranlage (qm, FK, VRK, CPC, HP, PV, Hersteller) Nein 9. Backupsystem / Notheizung Gas, 28kW BrennwertTherme, Junkers zbr 28-3 *10. Beheizte Wohnfläche, Heizungsart (HK, FuBo, Wand) *11. Personenanzahl, WW-Verbrauch *12. Baujahr des Hauses, Wandaufbau, Dämmstandard Objekt >300qm, Bauernhaus von 1883, Dämmung ca. 1994,
Heizlast bei -16°C ca. 30kW
(deshalb sollte es auch ein "echter" 50kW Kessel sein)*13. Holzverbrauch 14. Anmerkungen / Besonderheiten Kesselsanierung 08/2015,
DC 50 GSE th. 49kW tats. 36kW,
Füllraum 170 Liter tats. 145 Liter
hydraulischer Abgleich 2015, Heizkreissteuerung Viessmann Dekamatik HK1 -
<Link zur Tabelle mit euren Anlagendaten> Meine Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Betreiber (Nickname im Forum) Drautaler 2. Hersteller ETA 3. Typ/Leistung SH 30-01.34440-116P 4. Einbaujahr/Endejahr (falls schon entsorgt oder stillgelegt) 23.7.2014 5. Anzahl Heizperioden 2 6. Puffervolumen + Anzahl Puffer/Anschluß Seriell oder Parallel 2000 lt. 7. Art der WW-Bereitung (Friwa, Boiler, etc.) Boiler 300 lt. + 200 lt. Der 200 lt. Boiler steht im Haustechnikraum Nebengebäude und ist mit einer E-Patrone 3,3 kW ausgestattet. 8. Solaranlage (qm, FK, VRK, CPC, HP, PV, Hersteller) - 9. Backupsystem / Notheizung Windhager VestoWIN 20 KW *10. Beheizte Wohnfläche, Heizungsart (HK, FuBo, Wand) ca. 210 m², 2 HK Radiatoren, 1 HK Fußboden *11. Personenanzahl, WW-Verbrauch 5 *12. Baujahr des Hauses, Wandaufbau, Dämmstandard 1960, Schallsteine, kein WVDS, Dachboden isoliert, *13. Holzverbrauch ca. 20 m³ 14. Anmerkungen / Besonderheiten Der SH 30 kann/wird mit dem Pelletmodul erweitert. Ein HK führt ins Nebengebäude mit einer 20 DN Edelstahlwellrohr isoliert. Vorlauf des VestoWin geht in den Puffer. Das Nebengebäude wurde bis 9/16 mit dem VestoWin beheizt. -
<Link zur Tabelle mit euren Anlagendaten> Meine Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Betreiber: Klaus21 2. Hersteller: Klöckner Kohle / Holz-kombination 3. Typ/Leistung: 20 kW 4. Einbaujahr/Endejahr (falls schon entsorgt oder stillgelegt): 1983; Umbau auf Holzvergaser 2012 5. Anzahl Heizperioden: ca. 30 6. Puffervolumen + Anzahl Puffer/Anschluß Seriell oder Parallel: 2x 1500Liter in Reihe 7. Art der WW-Bereitung (Friwa, Boiler, etc.): FRIWA 8. Solaranlage (qm, FK, VRK, CPC, HP, PV, Hersteller) - 9. Backupsystem / Notheizung: Ölkessel Klöckner BJ 1983 *10. Beheizte Wohnfläche, Heizungsart (HK, FuBo, Wand): 280 qm; EG: FuBo OG: Radiator *11. Personenanzahl, WW-Verbrauch: 5 *12. Baujahr des Hauses, Wandaufbau, Dämmstandard: BJ 1960; Sanierung: 1983; Energetische Sanierung: 2014 *13. Holzverbrauch: 12 cbm 14. Anmerkungen / Besonderheiten: - -
<Link zur Tabelle mit euren Anlagendaten> Meine Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Betreiber (Nickname im Forum) Hvergaser 2. Hersteller ETA 3. Typ/Leistung SH 20 4. Einbaujahr/Endejahr (falls schon entsorgt oder stillgelegt) 2008 5. Anzahl Heizperioden 8 6. Puffervolumen + Anzahl Puffer/Anschluß Seriell oder Parallel 1100 7. Art der WW-Bereitung (Friwa, Boiler, etc.) Friwa, Weishaupt TrinkwasserWärmepumpe WWP T 290FW 8. Solaranlage (qm, FK, VRK, CPC, HP, PV, Hersteller) Vorbereitet 9. Backupsystem / Notheizung Viessmann Vitocal 300-G *10. Beheizte Wohnfläche, Heizungsart (HK, FuBo, Wand) 300+FuBo, Wand *11. Personenanzahl, WW-Verbrauch 4 *12. Baujahr des Hauses, Wandaufbau, Dämmstandard 2008 *13. Holzverbrauch ~ 19,5 Rm/Jahr 14. Anmerkungen / Besonderheiten Heize überwiegend Fichte
Grüße vom Done -
<Link zur Tabelle mit euren Anlagendaten> Meine Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Betreiber (Nickname im Forum) Hallimasch 2. Hersteller Attack 3. Typ/Leistung DPX 45 Profi 45 KW 4. Einbaujahr/Endejahr (falls schon entsorgt oder stillgelegt) 2013 5. Anzahl Heizperioden 4 6. Puffervolumen + Anzahl Puffer/Anschluß Seriell oder Parallel 6000 L = 3 x 2000 L im Moment nur 4000 L in Nutzung, seriell 7. Art der WW-Bereitung (Friwa, Boiler, etc.) Elektrisch mit Durchlauferhitzer 8. Solaranlage (qm, FK, VRK, CPC, HP, PV, Hersteller) keine 9. Backupsystem / Notheizung Kein Backup *10. Beheizte Wohnfläche, Heizungsart (HK, FuBo, Wand) 180 m2 mit Wandheizungen *11. Personenanzahl, WW-Verbrauch Eine Person *12. Baujahr des Hauses, Wandaufbau, Dämmstandard 1968, normaler Standard, keine Dämmung *13. Holzverbrauch Noch nicht errechnet 14. Anmerkungen / Besonderheiten Palettenheizer
Jetzt mitmachen!
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!