Warum bedeuten lt. ETA-Steuerung 37 Grad Puffertemperatur Ladezustand = 0 %?
Hallo Konrad,
ich glaube, da hast du dich "verguckt". Beim letzten Abbrand sind 37°C = 13%.
Die Berechnung des Pufferladezustands basiert auf den Werten:
- Min = 30°C = 0%
- Max = 80°C = 100%
- TPD = Durchschnitt der Puffer-Temperaturen (mindestens 2 Werte )
- Fomel: Pu% = (TPD - 30) * 100 / (80 - 30) = (TPD - 30) * 2
Mir fällt gerade auf, dass nach "meiner" Formel 37°C eigentlich 14% sein müssten. Die Diskrepanz kommt entweder durch einen Ablesefehler zustande oder, was wahrscheinlicher ist, dadurch dass diie Fühler auch zehntel Grad messen. Für die Anzeige werden die Werte aber gerundet (bei 36,5°C passt es dann wieder).
Die neueren Touch-Kessel zeigen auch mal mehr als 100% an, wenn die Pufferdurchschnittstemperatur über 80°C liegt. Das ist m.E. sogar sinnvoll. Die Werte des Fühlers für den Bereich "Boiler" gehen aber nicht in die Berechnung des Pufferladezustands mit ein.
Viele Grüsse von Karlheinz