Hallo liebe Mitglieder,
in meiner Heizungsanlage hat sich ein Fehler eingeschlichen. Hier die Fehlerbeschreibung und die Eckdaten der Anlage:
Kesseltyp (Hersteller, Tpyenbezeichnung, Brennstoff)?
ETA SH60
Welcher Brennstoff wird verwendet?
Fichte/Kiefer 50cm 12% Feuchte
Welchen Schornstein verwendest Du?
Höhe 12m
Querschnitt 18x18cm
Befindet ein Zugbegrenzer im Schornsteinzug (Hersteller)?
Ja, wurde vom Kaminkehrer bei der Messung eingestellt
Lufteinstellungen: Wie sind Primärluft, Sekundärluft, Feuerzugregler, Luftstangen usw eingestellt?
Wurde vom Werkskundendienst eingestellt...
Wie hoch ist die Kessel- und Abgastemperatur, wie lange benötigt der Kessel diese zu erreichen, wie hoch ist diese nach 1 Stunde Betrieb?
Kesseltemperatur soll: 80° (ist nach 25-30 Minuten erreicht)
Abgastemperatur soll: 150° (ist nach 15-20 Minuten erreicht)
Die Temperaturen bleiben dann bis zum Abbrand so, pendeln leicht um +- 5°
Bei Kesseln mit Gebläse (Saugzug oder ähnliches), wann läuft es an, wann schaltet es ab?
Beim zünden läuft es an und wenn nur noch etwas Glut drin ist schaltet es ab.
Beschreibung der Hydraulik (Pumpen mit Einstellungen, Ventile, Rücklaufanhebung, Leitungsquerschnitte, Angaben zum Pufferspeicher usw)?
- Puffer 4x800l mit Tichelmannsystem verrohrt
- Leitungsquerschnitt 35mm
- Rücklaufanhebung 60° eingestellt
- Anfahrentlastung
- Heizkreismischer
Fehlerbeschreibung und weitere Angaben
Servus zusammen!
Ich hab ein Anliegen mit meiner Heizung:
Mein Haus ist ein altes Natursteinhaus mit 300m² Wohnfläche, natürlich ohne Thermohaut.
Die Decken sind isoliert und die Fenster sind auch schon mitIsolierglas, aber halt nicht die neuesten.
Auf deutsch gesagt, es schluckt schon was weg
Wärmebedarf der Heizkörper ca 30kW.
Früher wurde das ganze mit einem 25 Jahre alten 27kW Ölkessel befeuert (Verbrauch 4500l/Jahr).
Vor 5 Jahren hab ich einen 40kW Holzvergaser (SH40) mit 3200l Puffer
(4x800l, ging aufgrund der Kellerhöhe und Fläche nicht größer)
eingebaut. Dieser lief sich im Winter einen Wolf.
Er wurde dann auf 60kW aufgemacht und seitdem läuft er.
Pro Jahr schieb ich so ca 35-40 RM Fichte/Kiefer durch...
Ich und auch viele andere sind immer noch der Meinung dass der 60kW
Kessel zu groß ist und mit der Anlage irgendwas nicht richtig sein kann,
aber keiner findet einen Fehler. Hatte schon 5 Heizungsbauer da und
zwei mal den Werkskundendienst...
Mit einer vollen Ladung Fichte/Kiefer 12% bring ich jetzt im Sommer mit
augeschaltetem Heizkreis den 3200l Puffer gerade so von 15% auf 100%.
Der müsste meiner Meinung nach eigentlich schon bei der halben Füllmenge im Dreieck springen...
Mich würde mal interessieren was Euere Meinung hierzu ist???
Danke & Gruß - HubertSH60 Leistung / Holzverbrauch - Vergleich mit euch
Vielen Dank