Guten Abend zusammen.
Die Suchfunktion hat leider nichts zu meinem Problem ergeben.
Daher hier die Beschreibung meines Problems:
Ich habe meine Solaranlage kürzlich vom Wagner SunGo SL auf eine UVR 1611 umgerüstet.
Seit dem kochen meine Absorber regelmäßig auf (Stagnation) obwohl im Pufferspeicher erst 70°C geerntet sind.
Hier mal die Daten zur Hardware (alles was schon vorher da war):
4 Kollektoren mit zusammen 10,4m² Fläche
700 Liter Pufferspeicher mit 160L Frischwasser (Tank in Tank) von Wagner
Wilo ST 25 Umwälzpumpe
Mit dem Wagner Regler hat die Anlage mir den Puffer auf 95°C aufgeheizt ohne das sie jemals in Stagnation ging.
Nun bin ich auf eine UVR1611 umgestiegen da ein Heizkreis, und eine weitere Speicherbeladung über Holzofen dazu kommt.
Die UVR hat jetzt schon den Betrieb der Solaranlage übernommen.
Standard Solarmodul mit Standard PID-Regelung nachgeschaltet.
Also eine P-Regelung da I und D auf Null wie von TA voreingestellt.
Ansonsten folgende Daten zur Solarregelung:
T. Koll. MAX: 130°C
Hysterese: 10.0 K
T.Ref. MAX: 85°C
Hyst. 3.0K
Diff. EIN: 7.0K
Diff. AUS: 3.0K
T.Beg MAX: 90°C
Hyst. 3.0K
Daten der PID-Regelung:
Differenzmodus: Normal
Diff. Soll: 10.0K
Stellgröße MAX: 30
Stellgröße MIN: 12
P= 10
Kann damit schon jemand sehen ob ich nen Fehler drin hab oder braucht ihr noch mehr Daten?
Ich selbst kann keinen sehen.
Ich hatte versuchsweise schon die Stellgröße MAX der Pumpe auf 50 und höher aber ab über 30 höre ich keinen Unterschied mehr. Und die meisten Forumseinträge sagen auch das nach 30 nicht mehr viel kommt.
Hardwaretechnisch wurden keine Veränderungen gemacht. Daher kann es nur an den Einstellungen liegen.
70°C max ist mir echt zu wenig Ausbeute. Zumal eine ständige Stagnation ja echt nicht nett für die Anlage ist.
Danke schonmal im Voraus für eure Bemühungen.
Sven