Hallo
schau mal im Netz nach einem Spirovent oder Microblasenabscheider.
Damit bekommt man auch feinste Luftbläschen im Durchlauf raus.
Ich hatte gleiches Phänomen und mit viel hin und her ging es dann
(habe mehrfach gespült und entlüftet usw. usw.)
nach dem nächtlichen Stillstand gab es am nächsten Tag wieder keinen Durchlauf ….
wieder gespült mit allem hin und her ...
Daraufhin habe ich in die Leitung zu den Vakuumröhren ein Spirovent eingebaut.
Unten im Heizungsraum reicht …. muss nicht zwingend oben auf Dachboden.
Pumpe gestartet und es zischt und pfeift in unterschiedlichen Intervallen am Spirovent.
Wird dann immer weniger und irgendwann ist dann die Luft raus.
Seit dem habe ich Ruhe .
Auch nach den Wintermonaten und längeren Stillständen startet es wie gewünscht anstandslos.