Hallo, beim Systemwechsel ändern sich die Sensorbelegungen meißtens auch mit! sind die alle richtig eingestellt????
Fröling: S4 Turbo bringt nicht volle Leistung
Es gibt 71 Antworten in diesem Thema, welches 26.237 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von harry358.
-
-
Hallo, beim Systemwechsel ändern sich die Sensorbelegungen meißtens auch mit! sind die alle richtig eingestellt????
Sollten passen, sind wir durchgegangen.
-
aber etwas mache ich falsch oder beachte eine Einstellung nicht....
nach der Umstellung von Hydrauliksystem "0" auf"1" und wieder zurück auf "0" wurde kein Pufferspeicher und keine Pufferpumpe erkannt, konnte auch nichts anwählen dergleichen, kann sein dass es mit dem "BUS" zusammenhängt, ?!?...Pufferpumpe und Fühler oben und unten sind am Hydraulik-Modul angeschlossen, nicht am Kernmodul !!!Steuerung der Heizkreise , Brauchwasser usw. wird von einem anderen Schaltkasten übernommen!!
Da wurde nichts verstellt
l.g.Harry -
-
Haben doch das letzte mal geklärt, dass du bei dem Hydrauliksystem 0 einen anderen Anschluss der Pufferpumpe und Fühler hast wie bei System 1..
Also entweder so anklemmen wie in System 1 beschrieben oder unter "Puffer" die richtige Pumpe anwählen.
Aber so oft stellt man da ja nicht herum.. -
der "Ablauf" vom Kessel stimmt auch und ist wie vorher nur läuft er zur Zeit mit wenig Leistung manchmal unter 20%, eben extrem Leise
vor meinen "Umstellungen" machte der Saugzug richtig krach und der Kessel brummte bis Feuer aus.. irgendwelche Werte hab ich nicht beachtet....
Holz rein Tür zu Hütte schön warm.....jetzt schaue ich ob der Rauch vom Schornstein kommt und nicht aus den Fenstern.......wenn das Ding ausgeht und weiter brennt was dann........am Montag roch ich schon vor der Garage dass mit dem Kessel etwas nicht stimmt.........Haus war
warm...Puffer kalt.......lm Brennraum hat sich das Holz in Holzkohle verwandelt und der Kessel war aus mit der Meldung...: Kessel zieht zuviel Falschluft......die Türen sind 100% dicht .. -
Hallo, ich will ja jetzt nicht unhöflich sein, aber ich glaube das schreit fast nach dem Service.
-
-
das zweite Bild gehört nicht dazu ...konnte ich nicht mehr entfernen
-
-
super nach 10Jahren sitzt der Hebel für die Wirbulatoren fest...aber so richtig...Kessel sieht aus wie Sau
-
Der Kessel hat ein sehr großes Problem... Stimmen wirklich alle Fühler? irgendwo muss ein Knoten sein.
Gib doch mal alle Einstellungen durch.Oder, wie gesagt, Kundendienst kommen lassen.
-
-
-
Hallo, stimmen die Zuweisungen der Pumpen? Normalerweise kannst du die Ansteuerung auch manuell testen, wenn der Kessel nicht gefeuert wird.
-
die Zuweisung stimmt....ich habe nur eine Pumpe
unter HAND.....Analoge Ausgänge......Pumpe 1 am Hydraulikmodul mit Adresse 0.......A 55%
die 55 % habeich auf 100%(nur kurz) erhöht und man hörte die Pumpe und Wasser rauschen.
unter Pumpe 1 am Hydraulikmodul mit Adresse 6 ...A100% umstellen von 100 auf 30 oder 50 war ohne Veränderung
diese habe ich auf 0% gesetzt
Kessel hat sich selbst etwas gereinigt (freigebrannt) aber momentane KST=32%
bei 2/3 vollen puffer zu wenig oder reicht das? -
Habe heute den Thermostmischer zerlegt und eine zermanschte Dichtung innen gefunden, die sicher irgendetwas blockiert hat. Siehe Foto.
Ich kann mir aber nicht vorstellen ,dass das der Fehler war, der zu wenig Wasser durchgelassen hat.Außerdem habe ich die Pumpe 0.1 ausgebaut und getestet. Sie läuft einwandfrei.
Den Tacosetter habe ich immer noch in Verdacht...Seit dem läuft alles normal....Stellgröße 80-100% Abgas 180-190 Grad....
Aber ich glaube noch nicht an mein GLück...Werde auf jeden Fall weiter berichten! -
Kessel sieht wirklich aus wie SAU. Scheint so als ob er in Feuerhaltung läuft - bekommt er die Wärme vom Kessel überhaupt weg? Werden die Puffer warm?
Die Wirbulatoren gehen bei mir auch immer mal fest. Zudem hängen die sich oft mal aus, das merkt man erst später. Ich reinige die Wirbulatoren 1x im Jahr und hab
mir dazu eine Drahtbürste zusammengebaut - eine Runde die zB. eh beim Putzset dabei war - da kann man eine Verlängerung anschrauben; diese dann auf die Akkubohrmaschine und dann
einige Male von oben nach unten richtig durchbürsten. DANN ist alles wieder sauber und frei.Dein Füllraum ist aber echt extrem verteert - so extrem war das bei mir noch nie obwohl ich auch immer Probleme mit Verteerung hab, reinige alles 1x im Jahr also Platten raus und dann
wird da alles sauber rausgkratzt - eine krasse Arbeit! Aber 1x im Jahr sieht es trotzdem bedeutend besser aus als bei dir. -
Hat nix gebracht...
habe jetzt alle Einstellungen der Lufteinstellungen auf Standard gesetzt. Allerdings habe ich die nie verstellt! Seltsamerweise waren da einige Werte weit weg vom Standard...folgende Einstellungen wurden getätigt:
Sollwert des Reststoffsauerstoffgehaltes von 8% auf 7%
minimale Primärluft von 20% auf 0
Öffnung der Primärluft bei 0% Ansteuerung von 3 auf 40% (!)
Öffnung der Sekundärluft bei 100% Ansteuerung von 100 auf 70%
Öffnung der Primärluft bei 100% Ansteuerung von 100 auf 60%also wie gesagt habe ich nur die Satndardwerte übernommen. Warum meine Einstellungen so stark abwichen, kann ich nicht sagen. Es bleibt zu hoffen, dass ich "Standard" Angaben auch stimmen...
-
scheint auch nix zu bringen. beibt bei 40% Stellgröße hängen. Ist zum verzweifeln...