Hallo liebe Mitglieder,
ich plane eine neue Heizungsanlage. Hier die Eckdaten für die neue Anlage:
Wie wird Dein Haus im Moment beheizt?
Hallo erstmal, Hier mal schnell meine Daten: Rendl 35kw Holzvergaser Bauj. 1990, ohne Puffer, direkt in die Heizkreise
Wie groß ist die zu beheizende Wohnfläche m² (Bitte nur Ziffern eingeben)?
330
Steht das Haus in kalter hochgelegenen Gegend,oder Flachland?
Flachland
Einschätzung der Wärmedämmung des Hauses (sehr gut/gut/mittel/schlecht/ oder wird demnächst)(Fenster/Türen/Keller/Boden)?
Dämmung würde ich für heutige Verhältnisse mittel bis eher schlecht einstufen.
Haus Bauj. 1990, 38er Hohlblockziegel, Kaltdach, Dachgeschoß(1. Stock) wurde vor 10 Jahren ausgebaut und ist gut gedämmt(ca 30cm Mineralwolle)
Fassade ist nicht gedämmt, ist auch in Zukunft nicht geplant.
Fenster normale Doppelglasfenster Bauj.1990
Wie hoch war dein bisherige Energieverbrauch lt/m³/KWh (Öl,Gas,Strom) im Jahr?
18-20 Meter Hart-Weichholz gemischt,
Stückholz? (Je nach Außentemp und Puffer Volumen 1 max 2 x am Tage heizen und wenn Kessel nach x Stunden leer ist nachfüllen) Holz muß gekauft werden > ins Grundstück transportieren > auf entsprechende Länge gesägt > gespalten > gestapelt > jenach Holzart mind. 2 - 3 Jahre trocknen jedes Jahr für sich
Pellet? (Die Beschickung des Kessel funktioniert automatisch über Förderschnecke. Man muß trotzdem täglich kontrollieren) Ein Vorratsbunker der trocken sein muß in der Nähe des Kessels - Alternativ gibt es gr. BigBags
Solar geplant?
Stückholz
kein Solar in Zukunft geplant
Hast Du schon eigene Vorstellungen über welchen Kessel Typ (Stückholz/Holzbrikett, Pellet etc.) und wie viel KW Heizleitung der neue Kessel haben soll?
Hätte gerne einen Eta Kessel, tendiere zu dem 40 kw wegen des größeren Füllraums
Wie soll Die WarmWasser Bereitstellung er folgen, Wärmetauscher im Puffer; Externen WW Puffer;Externer Wärmetauscher oder anders?
Letzten Herbst wurde ein 450 Liter Wärmepumpenboiler installiert der in der Heizperiode mitbeheizt werden soll
Man rechnet für das Puffer Volumen ab 55 lt/Kw. Die BAFA verlangt für die Kessel 55 lt/Kw. Der ideale Wert liegt bei 100 lt/Kw. Gedanken gemacht über das Fassungsvermögen (lt.) der dazu benötigten Puffer?
2x2200liter
Ist die nötige Stellfläche dafür vorhanden einschließlich der Puffer/Ausdehnungsgefäß/Pumpen etc.?
Stellfläche ist ausreichend vorhanden nur bei den Puffern ist bei Kippmaß 249cm Schluss
Hast Du schon mit Deinem zuständigen Schornsteinfegermeister darüber gesprochen?
Ja, er meint bis 50 kw kein problem, Kaminrohr ist ein 20er Schamotterohr
Hast Du schon bei einem Heizungsbauer ein Angebot machen lassen?
Ja zwei Angebote
Hast Du schon "genügend" (abhängig von der Kessel Kw) Holz getrocknet
auf dem Grundstück zu liegen? Hast Du genügend Fläche im Grundstück zur Lagerung des Holzes?
Bedenke Holz muß zwischen 2 und 3 Jahre an der Luft (oben abgedeckt) trocknen können. Jede Holzlieferung getrennt lagern (Verwechslungsgefahr)
Holz und eigener Wald vorhanden
Weitere Informationen:
Hallo! Zuerst mal ein Dankeschön an dieses tolle Forum und den vielen intessanten Beiträgen von euch allen! unglaublich wieviel leidenschaftliche Holzheizer es gibt
Unsere Holzzentralheizung ist mittlerweile fast 30 jahre alt und obwohl der Rendlkessel noch fleißig läuft ist die Zeit für ihn nun denke ich gekommen, im Sommer soll ein neuer Holzvergaser her bevor er am 23.12. vermutlich ko geht. Puffer gab es bis jetzt keine nur der alte Warmwasserboiler wurde letzten Herbst durch einen Wärmepumpenboiler ersetzt um in der warmen Jahreszeit nicht mehr heizen zu müssen. Im Erdgeschoß sind Heizkörper und Fußbodenheizung, im ersten Stock nur Heizkörper, vom Heizraum im Keller sind es dann zwei Heizkreise, einer für alle Heizkörper und einer für die Fußbodenheizung. Und dann gibts noch eine dritte Pumpe die zum Warmwasser geht.
Hab in den letzten Monaten schon einiges hier im forum gelesen und recherchiert und bin zurzeit bei einer Konstelation Holzvergaser Eta 40kw mit 2x2200 Liter Puffer.
Habe mit dieser Konstelation jetzt zwei Angebote erhalten, die sich leicht im preis aber vorallem in der Hydraulik unterscheiden...
Genaue Heizlast vom Haus hab ich nicht, nur etwa den Holzverbrauch pro Jahr. Möchte die Heizung, die ich hoffentlich wieder für eine lange Zeit grundsätzlich erneuere schon so auslegen, dass sie möglichst benutzerfreundlich und für Stückholzverhältnisse ok im zeitlichen Aufwand ist. Wir sind ja einiges gewohnt von unserem alten Kessel
Meine Fragen, ich hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen
>Dimensionierung der Anlage ok? Ein Heizungsbauer meinte das ich mit 30 kw und 2200 Liter auch genug Komfort hätte..
> sind eurer Meinung 4400 Liter Puffer bei einem Früllraum von 223 Litern genug um den Kessel auch mit großteil Eiche/Buche voll legen zu können?
> Frage zu den zwei unterschiedlichen Hydraulikplänen der zwei Angebote, die zwei stell ich am Abend rein
Vielen Dank
Lg Alex
Vielen Dank