UVR16x2 - Speicherladepumpe (Temperaturgesteuert) ein- / ausschalten

Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 4.545 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Glutgeist.

  • Hallo liebe Forummitglieder,



    ich heiße Marcel und versorge mein Einfamilienhaus mittels Festbrennstoffkessel (14,9 KW) und 2x 1.000 Liter Pufferspeicher mit Wärme.
    Seit gestern bin ich stolzer Besitzer der UVR16x2K.
    Bisher verwende ich eine UVR63-H als Heizungssteuerung.



    Bisher steuere ich die Speicherladepumpe (welche ja in der Vorlaufleitung vom Ofen -> Puffer verbaut ist) über eine zusätzliche (manuelle) Steuerung (siehe Bild unten).
    An dieser Steuerung stelle ich z.B. beim anheizen einen Sollwert von 50°C ein.
    Mittels eines PT100-Fühler wird dabei die Ofen (Kessel) Temperatur gemessen. Steigt diese nun über die eingestellten 50°C, wird mittels dieser Steuerung die Speicherladepumpe eingeschaltet. Fällt die Kesseltemperatur, so wird diese wieder ausgeschaltet.
    Umso länger ich nun heize, umso wärmer wird ja logischerweise der Kessel, also korrigiere ich die Steuerung immer wieder etwas nach oben nach, bis ich letztendlich eine Sollvorlauftemperatur von ca. 80°C habe.




    So, nun zu meinem Anliegen:
    Kann ich die UVR16x2 mittels TAPPS2 so programmieren, das die UVR16x2 diese Aufgabe (meiner bisherigen manuellen Steuerung) übernimmt?
    Also: ich möchte an der UVR16x2 eine Mindesttemperatur festlegen, und diesen Wert mit der Kesseltemperatur (mittels eines PT100-Fühler) vergleichen... ist die Kesseltemperatur höher, dann Speicherladepumpe EIN. Ist die Kesseltemperatur niedriger, dann Speicherladepumpe AUS.



    Noch schöner wäre es sogar, wenn sich diese Mindesttemperatur automatisch dynamisch an die Kesseltemperatur anpasst...
    Also quasi:
    Mindesttemperatur = 50°C -> Kesseltemperatur = 51°C ---> Speicherladepumpe EIN
    Wenn dann die Kesseltemperatur weiter steigt, soll auch die Mindesttemperatur automatisch erhöht werden.
    Fällt dann die Kesseltemperatur unter die (automatische) neue Mindesttemperatur, dann Speicherladepumpe AUS.
    Jedoch sollte diese automatische Anpassung der Mindesttemperatur einen zuvor festgelegten Wert nicht übersteigen (z.B. 85°C).



    Falls ich der UVR16x2 mit meiner hier dargestellten Idee zuviel zumute, dann wäre es leider so.
    Aber falls es doch irgendwie möglich wäre, so wäre ich für eure Hilfe und Bemühungen mega Dankbar



    Schöne grüße aus'm Land Brandenburg
    Marcel


    Kessel: Systemlösung Haustechnik SL18K
    Steuerung: UVR16x2 / C.M.I.
    Pufferspeicher: 2 x 1.000 Liter, 1 x davon mit 300 Liter Brauchwasser

  • Also diese Aufgabe ist für die 16x2 nicht einmal eine "Jausenaufgabe", sondern noch etwa 2 Stufen drunter!


    Es gibt die Funktion "Ladepumpe", da gibt es einen Fühler im Wärmeerzeuger bzw Pufferspeicher (der Quelle von der die Wärme entnommen werden soll) und einen Fühler im WW-Speicher, in der Funktion werden folgende Werte eingestellt:


    • ) welche Mindesttemperatur die Quelle haben muß!
    • ) wie hoch die Temperaturdifferenz zwischen Quelle und Ziel mindestens haben muß!
    • ) welche Mindestdifferenz noch zwischen Quelle und Ziel sein darf damit noch Wärme in die richtige Richtung übertragen werden kann!
    • Welche Maximaltemperaturen das Ziel (der Boiler) maximal erreichen darf

    Mit dieser Funktion schaltet sich die Ladepumpe z.B dann ein wenn der Kessel oder Puffer z.B 50°C überschreitet und die Temperatur im Boiler um die Differenz X kleiner ist als im Kessel und der Boiler seine Maximaltemperatur (60°C ) noch nicht erreicht hat.
    Wenn aber nun der Kessel ausgeht oder aus irgendwelchen Gründen die Quelltemperatur wieder absinkt bevor der Boiler seine Solltemperatur erreicht hat, dann schaltet die Ladepumpe eben AUS, und das ganz automatisch ohne jeden zusätzlichen Eingriff!!

  • Hallo Hannes,


    Danke für deine Hilfe, und vor allem, ausführliche Antwort :)
    Scheinbar ist man manchmal blind und findet solch Lösungen selbst nicht.
    Ich werde mich morgen mal ransetzen und probieren.
    Vielen Dank dir nochmal ^^


    Grüße
    Marcel

    Kessel: Systemlösung Haustechnik SL18K
    Steuerung: UVR16x2 / C.M.I.
    Pufferspeicher: 2 x 1.000 Liter, 1 x davon mit 300 Liter Brauchwasser

  • Hmm aber eine wichtige Frage bleibt noch offen Hannes...
    Wenn die Ladepumpe mittels Temperaturdifferenz Kessel - Puffer ein-/ausgeschaltet wird, dann hätte ich ein Problem wenn ich den Ofen, sagen wir mal am nächsten Tag anheize und der Puffer immer noch 80°C hat.
    Dann würde die Ladepumpe (je nach Konfiguration) erst bei einer Kesseltemperatur von >80°C eingeschaltet werden.


    Genial wäre ein Button, nennen wir ihn mal "Anheizen"...
    Wird er aktiviert, dann schaltet die Ladepumpe bei einer fest definierten Temperatur ein (50°C).
    Und wenn dann im Laufe des Heizprozesses, die zuvor in deiner besagten Antwort, eingestellte Temperatur erreicht wird, dann müsste das so weiterlaufen wie in deiner Erklärung...


    Grüße
    Marcel

    Kessel: Systemlösung Haustechnik SL18K
    Steuerung: UVR16x2 / C.M.I.
    Pufferspeicher: 2 x 1.000 Liter, 1 x davon mit 300 Liter Brauchwasser

  • Hallo, hast du vor der Pumpe eine Rücklaufanhbeung? Würde die Sache wesentlich vereinfachen und die Kesselhaltbarkeit steigern.


    der Vorgang Läuft dann folgendermaßen ab:


    Mindesttemparatur durch Anhebung: z.b. 55°C
    Pumpen Laufen ab 60°C
    Kessel Soll: 80°C


    Die Pumpe Läuft dann solange mit angepasster Drehzahl bis die 80 Grad erreicht werden und versucht diese auch zu halten, je nach Heitzleistung des Ofens.

  • Hallo Marcel,


    das ist eine Funktion die der Ladepumpe aber ich würde dir mal raten das Handbuch der x2 durchzulesen dort sind alle Funktionen beschreiben und dann hast du noch die Möglichkeit mir dem Simulator dein Programm zu testen bevor das auf die x2 ladest.


    Sonnige Grüße Reiner
    PS. die x2 kann viel mehr als du jetzt denkst aber es brauch auch die nötige Intelligenz die das umsetzen kann aber es ist alles lernbar

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

  • Hallo


    wenn die RLA über einen Mischer erfolgt, kannst Du solange im Kesselkreis pumpen bis die Kesseltemperatur gleich oder größer der Puffertemperatur ist. Dann muss man halt nur dem Mischer sagen was er tun soll.
    Also z.B. über eine oder Funktion mit Vorrang verknüpfen. Die Bedingung, die immer eingehalten werden muss ist Rücklauftemperatur > z.B. 60°C. Die Bedingung die die Pufferbeladung steuert ist Kessletemperatur > Puffertemperatur.


    Ich hatte das bei meiner Kesselpumpe so gestuert, dass ich Temperaturbereiche für die Kesseltemperatur festgelegt habe. und Jedem Temperaturbereich einen anderen Sollwert der Drehzahl zugewiesen habe.
    D.h. wenn die Kesseltemperatur steigt wird automatisch mehr Wasser gefördert. Fällt die Kesseltemperatur sinkt auch der Förderstrom. Damit wurde der sich ändernden Kessellleistung Rechnung getragen. Hätte man ggf. auch eleganter Lösen können.


    ciao Peter

  • [Moderation]


    Hallo @Marcel240682,


    ich habe deine beiden (identischen) ersten Beiträge in diesen Thread mit der Mehrzahl der Antworten zusammengefasst.
    Das Verschieben betraf lediglich die Antwort von @reinelektonik.
    Es ist nicht sinnvoll dasselbe Thema in verschiedenen Threads bzw. Unterforen zu diskutieren.
    Danke für dein Verständnis.


    Viele Grüße von Karlheinz :)

    Seit Juni 2011:

    ETA Twin: SH30/P25 "noTouch" (Füllraum 150 Liter)

    Hopf Pelletaustragung: 6x UniWok-Saugsonden (Lager für 6 to)

    Paradigma Pufferspeicher: 2x Aqua Expresso (1090 + 958 Liter; seriell verbunden)

    Paradigma FrischWasserStation

    Paradigma VR-Solarpanel: 2x CPC21 Star Azzurro (10m²; Aqua-System ohne Glykol)

  • Hallo Marcel


    Wie ich aus deinen Post entnehmen kann steuerst du deine Ladepumpe nur mit Ein -Aus .


    Finde ich nicht besonders gut ,weil ein ständiger Temperaturwechsel am Ofen gegeben ist.


    Besser finde ich wenn man die Drehzahl der Pumpe regelt ,dh was Erzeugt wird, wird weggefördert.


    Mit einer UVRx2 stehen dir sämtliche Möglichkeiten offen ,nach welchen Kriterien du dies
    bewerkstelligen möchtest.(ob Fixtemperatur ,gleitende Temperatur usw.)mit sämtlichen
    Verriegelung usw.


    Für die Drehzahlregelung der Ofenpumpe gibt es mehre Möglichkeiten: Extern Drehzahlregelbare
    Pumpen mit PWM Eingang oder Spannungseingang (0-10V) oder Wellenpaketsteuerung für alte Pumpen
    (keine Hocheffizentpumpen) in diesen Fall müßtest du dir eine UVRX2 mit Triac Ausgängen
    kaufen (damit kann man auch Ventilatoren Drehzahlregeln) was mit mitunter Vorteilhaft sein kann.


    Siehe auch meinen Beitrag 147124.


    Wie gesagt man kann extrem viel machen mit einer UVRX2 ,wie auch Vorredner (Peter ,Hannes) schon geschrieben haben,
    gibt es viele Möglichkeiten lade dir mal Manual Funktionen der UVRX2 runter ,
    da findest du zb. Anforderung Warmwasser eine Funktion ,die deine Vorstellung für die Ladepumpe
    weitgehenst gerecht wird.


    mfg Ludwig