Hallo zusammen,
bei nachfolgendem Sachverhalt würde ich gerne um eure fachkundige Meinung bitten:
- 20m² Solarthermie Flachkollektoren, Ausrichtung Süd, aufgeständert auf ca 45 Grad dienen zur WW Bereitung und Heizungsunterstützung
- 2 x 2000l Pufferspeicher
- Die Energieabnahme der Solarthermie an den Pufferspeicher geschieht mittels Plattenwärmetauscher
- Steuerung via UVR1611
Hydraulikschema, UVR Programmierung wie auch die Komponenten hatte der Heizungsbauer damals von einem Solar Spezialisten zugekauft. Die Anlage läuft nun das vierte Jahr. Seit letzem Jahr habe ich vermehrt ganztägig beschlagene Kollektoren. Ich habe den Solar Zulieferer des HBs kontaktiert. Dieser ist der Meinung, das entweder eine zu geringe Solartemperatur oder ein zu schneller Durchfluss in den Kollektoren dazu führt, dass selbige ihr Kondenswasser nicht loswerden. Den schwarzen Peter schiebt er mir zu, weil ich seine ursprüngliche UVR Programmierung umprogrammieren habe lassen. (Es gab damals verschiedene Gründe wie z.B. extrem hohe Arbeitstemperaturen der Solarthermie, schlechten Wirkungsgrad etc.)
Meine Frage nun: Ab welchem Temperaturbereich der Solaranlage kann man davon ausgehen, dass die Flachkollektoren austrocknen? Sind euch sonstige Gründe bekannt, die nach so kurzer Zeit zu 8(!) dauerhaft beschlagenen Kollektoren führen könnten?
(Hinweis: Dass FK generell zum beschlagen neigen habe ich recherchiert, jedoch sollte sich das wohl innerhalb eines Schönwetterfensters wieder auflösen. Bei mir hat nicht einmal das SchönwetterJAHR 2018 gereicht )