Ich werf mal das Thema Wassermenge in den Raum. Ich weiß nicht was so ein Hygienespeicher oder andere Formen an WW vorhalten und wieviel Durchfluss die haben. Ich kann nur von meiner Fröling Friwa sprechen, die macht 30 Liter / Minute und das bis der Puffer leer ist, also zur Not auch mal 1000 Liter. Vielleicht spielt das ja ne Rolle beim ein oder anderen, vielleicht duschen mal 2 gleichzeitig oder jemand hat ne Wanne die 500l fasst. Die Werte könnte man jedenfalls auch mal vergleichen.
Ich bin sonst Fan der Friwa, kenne nix anderes, daher kommts wohl. Für mich ausschlaggebend war der Faktor "stehendes Wasser". Das versucht man ja stets zu vermeiden auch bei Kaltwasser und für mich ist es ganz angenehm zu wissen, dass auch das heiße Wasser ausm Hahn frisch ist und nicht schon Paar Tage in der Blechbüchse steht.
Hallo Tralien,
die Befürchtung, dass es bei einem 500 Liter WW-Hygienespeicher zu einem stehenden Wasser kommt ist relativ.
Ich habe mich bereits vor einigen Jahren mit dem Thema Berechnung notwendige Wärmemenge, Energiebedarf, Aufheizzeit und erforderliche Leistung bei der WW-Bereitung detaillierter beschäftigt.
Dazu habe ich mir ein Excel-Tool mit allen notwendigen variablen Parametern und möglichen Speichergrößen erstellt. Varianten Speichergrößen 100 - 1000 Liter.
Zur Darstellung hier habe ich 4 Varianten gerechnet. Gelbe Markierung für 500 Liter WW-Speicher.
- Variante: Aufheizung von 12 auf 60 Grad, Entnahmemenge 200 Liter mit 42 Grad, entspricht Entnahme 125 Liter Heißwasser mit 60 Grad, Temp. Speicherinhalt nach Entnahme 48 Grad, entspricht dem Tagesbedarf Warmwasser 4-Personenhaushalt.
- Variante: Aufheizung von 12 auf 60 Grad, Entnahmemenge 400 Liter mit 42 Grad, entspricht Entnahme 250 Liter Heißwasser mit 60 Grad, Temp. Speicherinhalt nach Entnahme 36 Grad, entspricht dem 2-Tagesbedarf Warmwasser 4-Personen-Haushalt.
Also nach 4 Tagen hat sich der gesamte Speicherinhalt bei einer täglichen Entnahme von 125 Liter Heißwasser, bei den angegebenen Parametern, 1 x umgewälzt.
Noch 2 weitere Varianten:
- Variante: Aufheizung von 12 auf 55 Grad, Entnahmemenge 300 Liter mit 42 Grad, entspricht Entnahme 209 Liter Heißwasser mit 55 Grad, Temp. Speicherinhalt nach Entnahme 37 Grad. Also hier würde man den WW-Bedarf für einen 4-Personenhaushalt keinen 2. Tag zur Gänze abdecken können.
- Variante: Aufheizung von 12 auf 50 Grad, Entnahmemenge 200 Liter mit 42 Grad, entspricht Entnahme 208 Liter Heißwasser mit 50 Grad, Temp. Speicherinhalt nach Entnahme 38 Grad. Hier ist gerade mal der 1-Tages-Bedarf eines 4-Personenhaushaltes gedeckt.
Bereitschaftsverluste (Abstrahlung) in Höhe von 5 - 10 % je Tag des Speicherinhaltes sind hier noch gar nicht berücksichtigt.
Sonnige Grüße
Karl