hallo zusammen,
langsam bin ich mit meinem latein am ende. ich kriege die wärme nicht vernünftig aus meinem herlt hv35 raus. trotz beider pumpen auf voller leistung steigt die kesseltemperatur auf 87 grad und der lüfter geht aus. danach langsame abkühlung auf 84 grad, der lüfter geht wieder an und das ganze beginnt von vorne.
zum equipment: ich habe einen herlt hv35 mit 8.000 liter pufferspeicher. als heizungspumpe ist eine grundfos alpha 2 und als ladepumpe eine grundfos alpha 1 verbaut. dazu ein termovar mit bypassdrossel. im rücklauf ist ein thermometer verbaut.
wenn ich bei laufendem kessel und "leerem" pufferspeicher eine rücklauftemperatur von um die 50 grad habe, dann sollte die kesseltemperatur doch nicht so weit ansteigen, daß der lüfter wieder abschaltet. nach meiner logik fließt irgendwie nicht genug "kaltes" wasser durch den wärmetauscher, so daß die temperatur durch die decke geht. ziel ist aber, daß der kessel gleichmäßig ohne abschaltungen durchbrennt.
kann ich dieses ziel irgendwie mit einer änderung der einstellungen erreichen oder sind eventuell die pumpen nicht "stark" genug und fördern nicht genug wasser?
besten dank für ein paar hilfreiche tipps