zum Ladomat würde es mal versuchen ob der Kessel auf Stufe 2 die wärme wegbekommt ist die Pumpe zu stark zerstörst Du die Schichtung in den Pufferspeichern zu schwach bekommst die Wärme nicht aus dem Kessel.
In welcher Rohrgröße hast Du den die Verbindung vom Kessel zum Ladomat und den Puffern gemacht?
Ach ja würde die Anlage nicht Kalt auf 2,5bar füllen nicht das, das Sicherheitsventil auslöst.
Hallo 210p,
also aus Dir werde ich einfach nicht schlau. Wenn du schon nicht weisst wie ein Laddomat funktioniert, dann sag lieber nichts und du kannst keine solchen Falschinformationen verbreiten.
Der Laddomat zerstört überhaupt nicht die Schichtung, es ist egal wie stark die Pumpe eingestellt ist. Sie darf nur nicht zu niedrig eingestellt sein, also lieber eine Stufe zu hoch als zu niedrig eingesellt.
Gruss