Ich Antworte mal nur auf deine Frage weiter oben.
Das mit dem Anzünden musst du dir selber so einlegen das du an das untere drittel herankommst.
Packe einfach ein paar kürzere Stücken so, das du noch ein brennendes Stück Papier/Anzünder oder ähnlich auf die untere Papier /Holzkohleschicht legen kannst.
Geht einfacher wie du denkst.
Das mit der Kesseltemperatur ist so.
Die Parameter waren schlecht auf die 78'er Patrone abgestimmt.
Grundsätzlich ist es beim Thermoflux so gedacht das die RLA mittels Mischersteuerung betrieben wird.
Ist mit dem Laddomat also nicht ganz ideal, aber auch ok.
Man muss nun also etwas abschätzen.
Worauf kommt es dir denn im Detail an?
Benötigst du die volle Kesselnennleistung oder ist der Kessel mit ausreichend reserve bei der Auslegung geplant worden?
Die Angaben des Fluxservices sind recht schlecht gewesen ,sofern ich das hier beurteilen kann.
Aus meiner Sicht hättest du bei der 78'er Patrone nur die Solltemperatur auf 84 und die Differenz Stop auf 6C° stellen müssen.
AGT max 180C°.