Hallo Zusammen,
ich möchte gleich bei meinem ersten Beitrag eine aktuelle Situation beschreiben, welche ich gerade nicht verstehe, gerne bitte ich Euch um Eure Erfahrungen und Einschätzungen.
Voraus noch zu sagen, dies hatte ich bislang nicht so bemerkt, der Kaminkehrer war da, ich habe Service gross gemacht wie schon immer, ich habe den Glutrost nach den Anleitungen hier im Forum zerlegt und 2 neue Verkleidungsbleche links von HDG bestellt, aufgrund von langsamer Verwerfung (anscheinend wie hier schon Bilder gezeigt wurden, aufgrund altern) getauscht. Auch habe ich die Dichtungen um die Einlegeteile erneuert. Alle Luftkanäle habe ich auf Verschmutzung kontrolliert. Lambda Sonde kalibriert.
Ich habe die LC2 Steuerung, Software Version 6.29, Kesseldaten 1.04, Seriennummer 5075409, Ligno Herstellnummer 150-2-0213. Pufferspeicher 1000L für Warmwasser etc., 2ter Pufferspeicher 1000L ges, 1,8m³.
Zum Start der 8ten Heizsaison mit meinem Ligno Holzmax F BJ. 2009, Erstinbetriebnahme 2013 da Ausstellungsofen, aktuell 11100 B-Std, ca. 300.000 kWh, stoße ich auf folgende Situation.
Aussentemp. Ca. 1°, Buchenholz trocken (Einstellung trocken und auch mittel), aut. Regelung 30kW, VL bis 88°. Wir fahren bis an die max. Grenze wegen Heizkörpern von vor 35 Jahren, aber das schon immer.
Beim Start hatte F4 Puffer 49°, Kessel 51°, Holzanforderung war bei 70%.
Aktiv ist AFO, ABO, RSA (50°), PAE (70°), Einstellung SPA (68° nicht aktiv).
Prozedur der Anfeuertür offen lassen bis Balken durchgelaufen ist, wie sonst.
Bis halbe Std. nach Anfeuern, hat F4 Puffer °, Kessel 55°, bettelte sich bis 56-58° hoch, RL Puffer Soll 55 IST 54 Ventil ca. 25% offen.
Heizungspumpen für die Wohnungen (3 mit ca. 260m² Wohnfläche) Aus.
AGT Soll 212° IST <70°, O2 Soll 5,6% IST 3,0%, CO2 17,2 %, Lambda 1,17
Dann Anfeuertür geöffnet, da ist dann richtiger Zug.
Nach ca. 10min Kessel 65°, F4 60°.
AGT >210°°, O2 Soll 5,7% IST 3,8%, CO2 16,5 %,
Tür wieder geschlossen.
Primärluftklappe ging fast ganz auf, AGT 140°, O2 Soll 6,1% IST 1,8%.
Eine Std. später Kessel 60°, F4 59°.
Heizungspumpen gingen an, abgesenkt. AGT <100° O2 Soll 6,8% IST 1,7%, Stellung Primärklappe ca. 20%.
Primärklappe manuell geöffnet, AGT 143°. Starke Rauchentwicklung am Kamin aber nicht dunkel.
2 Std. nach Anfeuern immer noch PAE aktiv, 65 ° auf Kessel, AGT bei 90°. O2 Soll 8% Ist 5,8%.
Umschaltung auf Kesselsteuerung manuell.
3 Std. nach Anfeuern immer noch PAE aktiv, 65 ° auf Kessel, AGT bei 86°. O2 Soll 8% Ist 7,3%.
Anfeuertür geöffnet, bis Kessel über 70° war, Meldung kam, Brennmaterial zu trocken oder zu klein…
PAE auf 60 geändert, Heizungspumpen gehen auf max., Anzeige PAE bleibt.
Ca. 4 Std später: Kessel hält sich bei 70°, AGT stieg auf 158°, O2 Soll 7,3% Ist 8%.
Das Feuer ist regelrecht eingesperrt hab ich das Gefühl.
Kamin raucht natürlich nicht mehr ganz hell.
Der Kessel bringt meiner Meinung nach keine Leistung, es schaut aus als ob er einem anderen Sollwert folgt…..
Fragen:
Hab ich ein Problem mit der Regelung? Oder mit der Luft, Menge oder Regelung ?
Kann ich die Regelung zurücksetzen ? Wenn ja wie ?
Gibt es einen Code um in weitere Parameterebene zu kommen.
Könnte ein anderer Steuerungsfehler usw. vorliegen ?
Ich bin mir nicht bewusst, einen Fehler beim Einbau gemacht zu haben…hat jemand diese Situation schon gehabt ? Der Kessel war halt im Juni das letzte Mal gelaufen, dazwischen war Ölbetrieb..
Kann mir HDG Service dies erklären ? Bzw. bieten sie einen Service für solche Situationen an, ich denke mein Heizungsbauer ist da überfordert.
Jetzt weiss ich nicht ob die Signatur funktioniert, deshalb hier extra
Grüsse Roland, allen einen schönen 1.Advent.